中央空调的循环水量怎么计算啊?型号30HXC300B,冷水流量:180立方/小时,冷却水流量:216立方/每小时
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-27
这个机组30HXC为开利公司螺杆式冷水机组,300代表300冷吨即300*3.517=1055KW的制冷量
根据GB/18340.1-2007,冷冻水流量0.172 0.215M3(H*KW);冷却水0.215M3(H*KW)
1055*0.172=181.46M3
1055*0.215=226.825M3
你给的数据与国标有微小的出入,可能是他们不可能把换热器做到绝对理论化
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/vSv2MS4S88M2P4P7q2.html
其他回答
第1个回答 2013-12-29
上面有标牌的,你看那个冷吨最就知道了。比如是XXX RT(冷吨)