11问答网
所有问题
当前搜索:
引风机和送风机的启动顺序
大家好,我想问一下锅炉的相关问题!请高人指点一二!谢谢~
答:
第三:引风机启动以后再启动鼓风机,一般的锅炉引风机启动电流、压力稳定后鼓风机即可启动
,一般都是用手动启动,因为启动前需对设备转动、对轮、地脚、润滑情况进行现场检查确认;第四:炉膛温度传感器与你所在的锅炉有关,根据炉膛温度变化范围选定。测排烟温度可以用PT100;第五:现在的锅炉控制柜上面的...
锅炉的
鼓风机和引风机
启停控制要有一定
的顺序
性
答:
锅炉的鼓风机和引风机启停要掌握这样的顺序:启动时先开引风机再开鼓风机,停风时先关鼓风机后关引风机
。引风机可以单独运行,而鼓风机运行必须有引风机伴随。
脱硫无旁路时增压
风机和引风机
先
启动
哪个
答:
启动顺序
引风机
是随机组启动而先行运行的 而增压风机是机组稳定运行后方可启动的 所以 虽然从管路上讲他们是串联的 但实际上他们是完全不同的两个部分 。风机:风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通
风机
,
鼓风机
,风力发电机。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械能转...
设计控制锅炉的
引风机与鼓风机的
程序控制要求。
答:
当按一下启动按钮后应先启动引风机延时5s后启动鼓风机。当按下停止按钮后应先停止鼓风机五秒后再停引风机
。... 设计控制锅炉的引风机与鼓风机的程序控制要求。当按一下启动按钮后应先启动引风机延时5s后启动鼓风机。当按下停止按钮后应先停止鼓风机五秒后再停引风机。 展开 我来答 1个回答 #热议# ...
工业锅炉
引风机的
使用注意事项有哪些
答:
如引风机必须空载启动,严禁带负荷启动
,特别是在锅炉升火时,烟气温度太低,如引风机带负荷启动(即风机入口挡板大开或全开),将使启动电流增大很多,而且启动时间过长,风机电机易过热,很可能超载烧坏;在锅炉(特别是煤粉炉)扬火运行时,要注意鼓、引风机的开启顺序,不能颠倒。即先开启引风机,运行10...
穹蓝环保湿式静电除尘器启动时先供水还是先
启动引风机
?
答:
对于湿电,一般是先通烟气,然后在上电。然后根据烟气的负荷,逐渐提高电压,保证出口粉尘达标排放。对于蜂窝式的湿电,用水相对较少,只是在极板极线冲洗时使用水。另外,有一点要注意,在湿电空载实验时,一定要保证极管内表面的湿润。即在空载实验前,要对极管进行冲洗。
启动引风机
一定要先启动空预器吗
答:
回转式空气预热器转子受热面的通道分为烟气侧、空气侧和密封区三部分,空气侧和烟气侧的温度是有差别的,如果不先启空气预热器,受热面就不能均匀受热,造成受热膨胀不均,如果先启动引、
送风机
再启动空预有可能使转子卡住。所以必须先启动空预,使转子受热面均匀受热。
启动引风机
之前必须启动空预器是受...
为什么反转的
风机
不易
启动
?
答:
先将风门完全打开,并按先一级,后二级的
顺序依次启动风机
,保证风机正常运行,启动时间间隔一般为2分钟左右。
风机启动
,并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过电动机额定电流;风机流道中是否有异常声音,发现问题及时停机检查,待查明原因、排除故障后,才可进入正常运行状态。如果电机备有...
关于循环流化床锅炉风烟系统完整
的启动
操作规程,冷却水泵,空气预热器等...
答:
5.1.16
风机的启动
5.1.16.1 冷态启动(指风机经过检修或长时间停运后启动)首先通知电气人员对风机电气部分进行检查,并送电,再通知设备维护人员检查风机的机械部分,确认合格后,关闭进口调节档板,合上空气开关,注意风机电流的变化情况,如在规定的时间内启动成功,应马上通知维护人员到风机现场,检查风机运转情况,如遇紧急...
循环流化床锅炉的给水泵如何
开启
?
答:
4. 上底料 (1) 启动给煤机将底料输送到炉膛 , 然后用人工将底料 铺开 , 厚 400~50Omm, 再将煤输送到炉膛 , 加煤过程中要时 刻观察煤的高度免堵住给煤机口卡死给煤机。 (2) 将煤均匀铺开约 10Omm 厚 , 然后
启动引风机
,
送风机
进行平料 , 平料的风压应达到 8000 Pa 。二、点火启动 1. ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉引风机启动步骤
锅炉的引风机启动顺序
引风机和高流风机启动顺序
电厂锅炉风机启动顺序
锅炉鼓风机引风机启停顺序
锅炉送风机启动步骤
什么先启引风机后启送风机
锅炉点火先启动什么风机
杭州循环流化床引风机的启动顺序