为什么反转的风机不易启动?

如题所述

装有两台送风机或两台引风机的锅炉,由于入口导向叶片不严,常常会出现一天运行、另一台备用风机反转的情况。由于异步电动机的启动电流很大,而启动力矩很小。风阀有间隙,所以停的风机会被其他的运行的风机带起来反转,当启动时,反转的风机就不能正转,有时候会反转的越来越厉害。风机的惯性较大,风机启动到正常所需的时间较长,约为50s,当风机饭庄是,由于叶轮的旋转方向与电动机钉子旋转磁场的方向相反,启动电流更大,叶轮的惯性较静止时大得多,使风机启动的电流和时间都超过了电流继电器为电动机安全所整定的动作电流和时间,因而无法使反转的风机启动。

要将反转的风机启动起来 ,首先要将反转的叶轮静止下来,如在反转风机的入口加班,或用外力(摩擦力)使叶轮停止转动,然后再启动。风机启动前,必须检查流道中是否有异物,以防启动后风机的叶轮被异物碰撞,出现损坏。风机启动前,请详细阅读电控装置、电动机、二次仪表、风机的使用说明书,按要求操作启动设备,以防出现失误操作。先将风门完全打开,并按先一级,后二级的顺序依次启动风机,保证风机正常运行,启动时间间隔一般为2分钟左右。风机启动,并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过电动机额定电流;风机流道中是否有异常声音,发现问题及时停机检查,待查明原因、排除故障后,才可进入正常运行状态。如果电机备有停机加热器,其功率为220W,电压为220V。若风机长期搁置不用后启用时,应先用该加热器将电机内腔预烘,带绝缘电阻符合要求后再投入运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

抽风机是电容器起动的单相电动机,正常情况下是不会反转的,一般是维修后回装时接错线,造成抽风机反转。处理方法是重新按正确接线就可以了。这种电动机定子有两个绕组,一个是工作绕组,另一个是起动绕组。接线时把两个绕组的末端接在一起引出接到电源插头,起动绕组头端串一个起动电容器。电容器另一端和工作绕组头端接在一起引出接到电源插头就可以了。遇到哪些情况应立即停止风机运行。风机发生强烈的振动和严重的撞击摩擦时。风机轴承温度不正常的升高,超过允许值时。电动机温升超过允许值是;风机或电动机有严重缺陷,危机人身和设备安全时。电器设备故障,需停止设备运行时。发生人身事故必须停止风机方能解救时。发生火灾危及设备安全时。

第2个回答  2018-01-24

风机一般启动时电流过高,正常运转后转接旁路接触器,软启动器脱离运行,所以日常维护非常重要。不能频繁启动软启动器。正常情况要求软启动器启动次数为10-20次/小时,带负载启动时间间隔2-5分钟。否则可能降低软启动器内可控硅使用寿命,甚至烧毁。平时注意软启动器的周围通风散热,及时清理灰尘、污垢。避免晶闸管因温度过高损坏,同时也避免因积尘引起漏电、短路事故。注意观察风机运行情况,及时更换润滑油等日常保养。延长设备使用寿命。