11问答网
所有问题
当前搜索:
怎么用开关控制接触器
时控
开关控制接触器
,不会接线
怎么
办?不用怕,老电工教给你
视频时间 03:17
电工知识:时控
开关使用
方法,
如何控制接触器
,接线步骤一一讲解
视频时间 07:38
时控
开关怎么控制接触器
?
答:
时控开关的火和零接电路的火和零,出来的火和零,分别接接触器的线圈两端
,注意接触器线圈是否是220伏的,不是不能接,接触器的上端接三根火线即380伏的,下端引三根线,接到电机绕组的接线柱上,就可以了。拓展:1、简介:交流接触器(Alternating Current Contactor)广泛用作电力的开断和控制电路。...
如何
通过两个按钮
开关控制
交流
接触器
CJX2 4011的吸合和断开,可
使用
辅助...
答:
两个开关,其中一个是常开触点
,另一个是常闭触点,按下常开触点开关交流接触器动作,按下常闭开关,交流接触器断开。
我想使一个拉线
开关控制
220的
接触器怎么
接?
答:
你好:拉线开关只能控制【通或断】,
你把负载换为【交流接触器线圈】就可以了
:闭合拉线开关,接触器得电吸合,关断拉线开关,接触器断电释放。
用这种220的时空
开关怎么控制
这种380的
接触器
?
答:
微电脑
控制开关
上有四根线,两进两出,L接火线,N接零线。出线接交流
接触器
的两个线圈A1和A2就可以了。接触器的触点上把你要接的负载直接接上就可以。
时控
开关怎么控制
380伏的
接触器
答:
把时控开关的输入输出串联到交流
接触器
线圈。时控开关输入接电源A相,输出接线线圈A1,线圈A2接电源B相。接触器主回路控制负载,接线完成设定时控开关的时间和日期,并且把时控开关调去自动上。时控开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源
开关控制
装置,能以天或星期循环且多时段的控制...
时控
开关怎么
连接
接触器
如何
操作
答:
1、时控
开关控制
交流
接触器
原理——简单说就是
利用
时控开关的接点,控制交流接触器线圈即可。2、转换开关控制手动自动回路,手动回路直接控制交流接触器,自动回路控制时控开关,把时控开关的输入输出直接串联到交流接触器线圈上。3、火线先经过红色按钮常闭触点,出来再到常开触点(常开触点与绿色按钮常开触点...
我有一电机,
怎么样用
按钮
开关控制
交流
接触器
,不知道线怎么接,求助。
答:
一根相线接关闭按钮常闭触点,另一常闭触点接启动按钮常开触点,另一常开触点接交流
接触器
线圈,线圈另一头接另一根相线(380V线圈)或零线(220V线圈),最后把一副交流接触器常开副触头并接到启动按钮常开触头上。交流接触器常开主触头一边接三相电源一边接电机。
用一个点动
开关控制
两个交流
接触器
互相切换
如何
实现
答:
反复按
开关
QA即可在两个交流
接触器
JM之间互相切换,按开关TA即可停止。