答:
引下线
指连接接闪器与
接地
装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
等电位
即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。 .接地为防止触电或保护设备的安全,把...
谁能告诉我建筑中的避雷
引下线
、
等电位
联结
和接地
有什么区别,具体的定 ...
答:
避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌
接地引下线和
镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。
等电位
连接:《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管...
等电位
能
和
防雷
引下线
连接吗?
答:
一分为二来看:在引下线周围的金属物,不是特殊的,应就近与引下线可靠连接!要是室内的弱电设备等重要的设备或者金属体,请勿连接。应采用专用的
接地
线可靠接地。在做
等电位
连接!
等电位
的
接地
是接在哪里?
答:
不管是设计还是规范要求上来说 建筑的防雷
引下线
(利用墙柱的钢筋)和我们的卫生间等电位是不能直接连接在一起的(除基础
接地
) 卫生间等电位也是利用建筑的墙柱钢筋连接到基础接地的 我们的
等电位箱子
里面有端子 卫生间涉及到有金属的按要求是要连接到我们的等电位箱里面的。我们表面上看上...
卫生间里的
等电位
端子
箱跟
防雷
引下线
连接在一起的吗?做了等电位连接会...
答:
其实卫生间的“
等电位
”真正的目的是用来防止因电器漏电而发生的触电事故的。还有就,卫生间使用的电器具已经通过PE
线接地
,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结,“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。有帮助请采纳下 ...
接地线和引下线
的区别,通俗点。还有引下线不是直接连接到接地极的...
答:
接地线
可以理解为需要接地的设备等金属体连接到接地装置或者
等电位
端子排的连接导体!
引下线
就是为接闪杆(带、网)等接闪器连接到接地装置的连接导体,可以使圆钢也可以是扁钢。引下线是直接连接到接地极的!
...还有
总等电位和
局部等电位分别用来
接地
什么的,有什么区别
答:
每个避雷系统都要测试
接地
电阻的阻值,如果是人工
引下线
,必须在离地1.8米位置设置断接卡子,以方便测量,如果是利用柱内主筋作为引下线,则必须在柱子下端设置测试点,其作用有两个,一是测量电阻,二是电阻值不能满足要求时设置人工接地体。
总等电位
端子箱是建筑物内从接地装置直接引来,并作为该...
工程防雷
等电位接地
答:
首先确定防雷等级,是不是
总等电位
。一般来说独立的防雷
接地
系统的接地电阻要求是小于10欧姆,总等电位的接地电阻小于1欧姆。现在的建筑物通常是总等电位。按照防雷等级不同,桩基内的钢筋与基础内的联合接地极的连接数量也不同。三类防雷按照防雷
引下线
同等数量做引上线,二类防雷不小于桩基数量的25%做引...
防雷
引下线
与
等电位
的区别
答:
引下线
是将需要
接地
的设备与地网连接的金属导体,
等电位
是用金属导体或SPD,对设备间进行等电位连接,减小雷击或其它原因造成设备间的电位差。
避雷
引下线和接地
装置安装是怎么定义的?有什么相同和不同点啊?
答:
避雷
引下线
是连接接闪杆、带与
接地
装置的,接地装置就是埋设在地下的金属型材(包含建筑的基础钢筋)。完全两个概念年没有不同和相同点。