焊避雷的时候那个测试点是用来测试什么的,还有总等电位和局部等电位分别用来接地什么的,有什么区别

总等电位跟局部等电位到底是什么意思,麻烦说明白,谢谢!

每个避雷系统都要测试接地电阻的阻值,如果是人工引下线,必须在离地1.8米位置设置断接卡子,以方便测量,如果是利用柱内主筋作为引下线,则必须在柱子下端设置测试点,其作用有两个,一是测量电阻,二是电阻值不能满足要求时设置人工接地体。
总等电位端子箱是建筑物内从接地装置直接引来,并作为该建筑物的接地保护线的引出点,该点就是建筑物的总等电位点,也就是建筑物内设备的地电位。
局部等电位端子箱是指卫生间内设置的防止触电的端子箱,在卫生间内的所有金属以及卫生间楼板内的金属都连接在该箱内,使卫生间内的电位相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-12
是用来测试接地电阻的。
总等电位:所有的系统设备的参考零电位相等。(综合接地)
局部等电位:局部设备的参考零电位相等。(单独接地)