11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑工字钢卸荷钢丝绳
悬挑
脚手架
钢丝绳
直径要求是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉
卸荷
,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用
钢丝绳
,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。...
悬挑
外架,采用14的槽钢,外架高度14米,请问是否需要
钢丝绳
卸载
答:
凡是
悬挑
脚手架都必须采用
钢丝绳卸荷
,钢丝绳卸荷不能进入荷载计算。国家现行规范规定
悬挑架
采用的
工字钢
或槽钢应为16#。具体见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
建筑外脚手架需要
工字钢悬挑
的时候,大角部位的工字钢必须要用
钢丝绳
吊...
答:
悬挑
脚手架的承重是
工字钢
承担的,
钢丝绳
只是起到保护作用的。但为了预防万一,还是用钢丝绳吊起吧。我们施工搭设
悬挑架
时,一般监理公司也会要求你拉钢丝绳的。有些质量安全监督部门也会要求你用钢丝绳吊起,而且是要求全部吊起。
悬挑
式卸料平台的规范要求
答:
3、景丰标化
悬挑
式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;两侧的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的
钢丝绳
进行吊拉
卸荷
,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上;建筑物锐角...
悬挑
脚手架卸载
钢丝绳
可以搭接么,外架高106米,
答:
可以,但是要确保在使用过程中不能碰到滑轮处,接头用卡头锁紧!
悬挑
外加采用18号
工字钢
搭设高度18米需要
钢丝绳
卸载吗
答:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉
卸荷
,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用
钢丝绳
,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了...
悬挑
式脚手架
工字钢钢丝绳
作用
答:
保护作用。根据查询钢丝绳相关资料得知,
悬挑
式脚手架
工字钢钢丝绳
有保护作用。悬挑脚手架的承重是工字钢承担的,钢丝绳只是起到保护作用的。
想把
悬挑工字钢
拉
钢丝绳
预埋件埋在悬挑梁上,该怎么做呢?
答:
在
工字钢
排布过程中,应对施工电梯、
悬挑
钢平台部位的预留进行策划,避免二次施工作业;当悬挑钢梁固定抱箍预埋部位出现预留洞或剪力墙影响排布时型钢筋环或螺栓应用冷弯型。锚固螺栓与型钢间用钢硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端设
钢丝绳
或拉杆建筑结构斜拉结。
钢绳
、钢杆不与悬挑钢梁受力计算。钢悬挑梁外端...
悬挑工字钢
拉
钢丝绳
预埋件,可不可以埋在悬挑梁上?
答:
悬挑
梁尾端应在两处及以上预埋于钢筋混凝土结构梁内。
钢丝绳
其直径不宜小于14mm;钢丝绳应采用专用的挂钩、花篮螺栓;采用其他方式时卡头的卡子时,一般不得少于3个砼强度必须达到设计值,钢丝绳直径不小于16,卡口数量为3个且有安装要求,卸料平台搭设完后应有专门的安全员、质量员及监理检查验收后方...
建筑施工
悬挑
卸料平台规范尺寸是多少是否有图
答:
悬挑
式卸料平台的设计尺寸:钢平台长4.5m,宽2m,主次梁均用16#和10#槽钢制作,
钢丝绳
采用直径20mm。容许荷载:施工活荷载2KN/㎡,集中荷载10KN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
悬挑架工字钢钢丝绳
悬挑工字钢斜拉钢丝绳
悬挑工字钢卸荷
工字钢悬挑需要几层一卸荷
悬挑架钢丝绳卸荷
悬挑工字钢背钢的规范
悬挑工字钢拆除后如何施工
悬挑工字钢什么时候上
悬挑工字钢拆除