钢丝绳或钢拉杆在方案编制中并不参与悬挑钢梁的受力计算,本人认为钢丝绳或钢拉杆是用于卸荷防备,起到一个保险的作用。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于。
在工字钢排布过程中,应对施工电梯、悬挑钢平台部位的预留进行策划,避免二次施工作业;当悬挑钢梁固定抱箍预埋部位出现预留洞或剪力墙影响排布时型钢筋环或螺栓应用冷弯型。锚固螺栓与型钢间用钢硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端设钢丝绳或拉杆建筑结构斜拉结。钢绳、钢杆不与悬挑钢梁受力计算。
钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上预埋于钢筋混凝土结构梁内。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
预埋在砼中,工字钢安装后,钢筋上口封闭焊接。 北侧楼梯间在外墙安装预埋件,在预埋件上焊接工字钢。工字钢间距与外立杆间距相等(1.5米)。外脚手架立杆与工字钢结点卸料平台预埋件采用双锚固,预埋件间距为0.5m,预埋件禁止预埋在阳台、飘窗等混凝土悬挑部位,卸料平台的悬挑梁禁止采用钢架管做支撑顶或采用其他措施加固,禁止卸料平台上的悬挑工字钢侧边需要加楔子,因为u型预埋件的宽度要大于悬挑工字钢宽度,两侧加楔子以后可以减少左右摆动,增加牢固性。