11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑式钢管脚手架
悬挑脚手架
规范有哪些最新悬挑脚手架规范
答:
悬挑脚手架
一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺
脚手板
形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或
悬挑架
...
悬挑脚手架
怎么挑?
答:
在铺设
脚手板
的作业层
脚手架
外立杆的内侧绑两道牢固的护身栏杆和挡脚板。2道护身栏杆离脚手架的高度分别为0.6m和1.2m,紧贴外立杆内侧安设2道水平
钢管
。挡脚板宽度在180mm左右。架体须超过施工操作层1.5~1.8m高,中间须加防护栏杆。 架体搭设高度满挂绿色密目式安全网;使用的密目式安全网必须是建设部认证产品。...
悬挑脚手架
的悬挑梁是不是必须设置悬拉钢丝绳?
答:
根据《建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范》JGJ-130-2011规定,
悬挑
脚手架宜每个型钢悬挑梁外端设置悬拉钢丝绳(即一挑一拉)。具体要求如下:1、该规范第6.10.4 条:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉...
悬挑脚手架
的最大高度是多少米?
答:
悬挑脚手架
的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证,在《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有规定的。脚手架的立杆的步距,一般是1.5米。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端,宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结...
悬挑脚手架
的要求 哪本规范有
答:
《建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范》是中国建筑科学研究院制订的建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,施行日期为2011年12月1日。刚性和柔性有什么区别一句话概括为:柔性是可以变形,刚性不可以变形。1、刚性连接是指两个连接件之间,当一个件产生位移或受力时,与之相连的个件不相对于第一个件...
搭建很重要,
悬挑式脚手架
规范
答:
悬挑式脚手架
搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后...
悬挑脚手架悬挑
长度和尾部锚固长度比例是多少
答:
悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.00米。悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.20m。
悬挑架
应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上。悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点必须采用焊接或螺栓连接的结构。支承体与...
悬挑式脚手架
施工安全检查标准?
答:
(1)
悬挑式
脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。(2)悬挑式脚手架检查评定保证项目应包括:施...
高层建筑
悬挑式脚手架
搭建方式选择
答:
高层建筑
悬挑式脚手架
的搭建方式有两种,具体的选择需要根据工程需求和施工条件来决定。本文将介绍这两种搭建方式的具体情况,以及它们的优缺点。️一层一挑搭建方式一层一挑搭建方式是将立杆底部顶在建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺
脚手板
形成施工层。这种方式可以施工一个层高,待转入上层后,再重新...
悬挑脚手架悬挑
长度和尾部锚固长度比例是多少?
答:
悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例是:1.25:1。参见DGJ32/J121-2011《建筑施工
悬挑式钢管脚手架
安全技术规程》第3.2.5图。