11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑式钢管脚手架
悬挑脚手架悬挑
长度和尾部锚固长度比例是:
答:
悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例是:1.25:1。参见DGJ32/J121-2011《建筑施工
悬挑式钢管脚手架
安全技术规程》第3.2.5图。
搭建很重要,
悬挑式脚手架
规范
答:
下面,小编来给大家说一下
悬挑式脚手架
的塔设规范。悬挑式脚手架搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。2、专项施工...
搭建很重要,
悬挑式脚手架
规范
答:
将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20米,利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50米以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹...
悬挑
外
脚手架
的规范要求
答:
悬挑式脚手架
搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后...
悬挑式脚手架
锚固端长度要求多少?
答:
固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.00米。悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.20m。
悬挑架
应水平设置在梁上,锚固位置...
悬挑脚手架
每挑的标准高度是多少米?
答:
悬挑脚手架
的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证。将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。
悬挑式脚手架
锚固长度是多少
答:
2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。二、悬挑梁及...
悬挑
双排
脚手架
的内外立杆间距多少
答:
根据建筑施工扣件
式钢管脚手架
安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢
悬挑
双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。搭设要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护...
<涓婁竴椤