答:
工字钢不小于16,工字钢锚固点不少于两个,卡环锚固长度不少于30倍直径,锚固钢筋直径不少于20,一条工字钢一条卸载钢丝绳等。
悬挑
双排
脚手架
的内外立杆间距多少
答:
根据建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
(
JGJ
-
130
-2011)第6节,构造要求,型钢
悬挑
双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。
搭设
要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护...
落地式
脚手架
,上多少米时必须
悬挑
工字钢;3米层高,在哪个
规范
能找到?
答:
JGJ130
-2011建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
。简介 建质2009,87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,落地架超过50米,需要专家论证。落地架要
搭设
更高也行,能通过专家论证,表明加固措施足够,全部用落地架也行。但是一般来说,落地架越高,加固 措施也就越多,双立杆什么的,成...
悬挑脚手架规范
答:
(一)支撑杆式
悬挑脚手架搭设
要求支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。(二)连墙件的设置根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)...
jgj130
-2011
脚手架
安全技术
规范
是什么?
答:
钢管扣件
脚手架搭设
中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度...
悬挑脚手架标准
高度什么多少米
答:
根据
JGJ130
-2011 悬挑外脚手架一次
搭设
高度不宣超过20米。1、
悬挑脚手架
的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证的。2、你问的是悬挑脚手架的
标准
高度,我是否能理解成脚手架的立杆的步距呢,一般是1.5米。
建筑工程中规定钢管
脚手架
的限高是多少?
答:
JGJ130
-2011《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
》中:落地敞开式双排脚手架构造规定表按不同连墙件及步距而不同,最大高度50米。落地敞开式单排脚手架构造规定表各种情况,最大高度24米。住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文规定:落地敞开式双排脚手架高度...
悬挑脚手架
钢丝绳直径要求是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
》
JGJ130
-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
悬挑脚手架
的悬挑长度应该是多少?
答:
1 : 1.25。即新
规范
规定最少1.25倍于外面
悬挑
部分长度。详见“
JGJ130
-2011建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范”P38-P40。深化设计后的做法:1、脚手架架体全高高度18米。2、脚手架防护
标准
层6层,共设12步,除第一步脚手架步距1.8米,以上步距均为1.4米,与主体层高保持一致。3、脚手架...
悬挑脚手架
图片图解 悬挑脚手架施工
标准
答:
悬挑脚手架
施工
标准
,悬挑式脚手架的适用范围,适用于在高度不大于100m的 高层建筑 或高耸 构筑物 上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于24m。(其中
JGJ130
-2011规定,不宜大于20m)1.悬挑脚手架施工标准,起挑层高,一般从第四、五层开始起挑,根据工程需要决定。2.挑梁...