悬挑双排脚手架的内外立杆间距多少

如题所述

根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。

搭设要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密,以防坠物。

搭设方法:

每层一挑搭设方法:将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。

多层悬挑搭设方法:将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

以上内容参考:百度百科-悬挑脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-24

型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。

斜拉式悬挑支承架构是用型钢作为一根悬挑梁,悬挑端用钢丝绳或钢筋作为斜向拉杆,下撑式悬挑支承架构是用型钢焊接而成的三角形桁架。桁架的上下支点直接与主体架构中的预埋件焊接。

悬挑脚手架(盘扣脚手架)的内、外脚手架脚手架立杆间距一般控制在1.0~1.2m;内脚手架脚手架立杆与外墙的间距不大于0.35m。

悬挑式脚手架

是利用建筑结构边缘向外伸出的悬挑结构来支承外脚手架,将脚手架的载荷全部或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的悬挑支承结构,必须有足够的强度、稳定性和刚度,并能将脚手架的载荷传递给建筑结构。

悬挑式脚手架架体可用扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架或门式脚手架搭设,一般为双排脚手架。架体高度可依据施工要求、结构承载力和塔吊的提升能力确定,最高可搭设至12步架,约20m高,可同时进行2~3层施工。悬挑式脚手架的支撑结构形式。

以上内容参考:百度百科-悬挑式脚手架

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-04-18

根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。

内外立杆(即横向立杆)间距见图6.10.2为小于等于1.05m,施工中常这样设置,内立杆与建筑物的净距为150-200mm,内外立杆间距大于等于600小于等于1050mm。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-06-07
悬挑式外脚手架(简称挑架)是将脚手架设置在悬挑的支承结构上,支承结构则固定在已建造房屋结构的外缘处,以承担脚架传来的荷载。
悬挑支承结构形式一般分为:
1)斜拉式 斜拉式悬挑支承结构是用型钢作为一根悬挑梁,悬挑端用钢丝绳或钢筋作为斜向拉杆;
2)下撑式 下撑式悬挑支承结构是用型钢焊接而成的三角形桁架。桁架的上下支点直接与主体结构中的预埋件焊接。
悬挑脚手架的内、外立杆间距一般控制在1.0~1.2m;内立杆与外墙的间距不大于0.35m。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-05-03
80公分到1.1米