11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架混凝土强度
上拉式
悬挑脚手架混凝土强度
要求
答:
不得低于C20
。根据一起装修网中的相关信息,使用的上拉式悬挑脚手架混凝土强度应符合相应的要求,参考于《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20116.10.12:上拉式悬挑脚手架混凝土强度等级不得低于C20。混凝土的强度指的是混凝土的抗压强度,科普地说,就是混凝土单位截面积(mm2)上能承受的...
悬挑
式
脚手架
斜拉钢丝绳应在
砼
构件达到什么
强度
才能施工
答:
悬挑式脚手架的斜拉钢丝绳应在主体结构混凝土强度等级不低于C20或满足主体结构设计强度值后方可施工
。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011规定,悬挑脚手架的一次悬挑高度不宜超过20m。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计...
悬挑
梁
脚手架
搭设需要
混凝土强度
多少?
答:
至少是C20,参考于《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—20116.10.12:锚固型钢的主体结构混凝土强度等级
不得低于C20
。二、悬挑梁脚手架的搭设要求:1、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。2、...
采用悬挂式
脚手架
翻模施工最上层
混凝土强度
多少
答:
一般要求为0.8~1MPa。
悬挑脚手架
架在结构
强度
达到多少时才可进行安装
答:
悬挑脚手架架在结构强度达到75%才可进行安装
,达到85%才可以使用
C30
混凝土强度
几小时能达到安装
悬挑脚手架
?
答:
这要看
脚手架
设计方案和计算书,一般情况下
混凝土强度
要达到100%才行。
那个工程内防护做法?
答:
1
悬挑脚手架
工艺说明 结构楼板施工时应提前预埋固定悬挑型钢梁的锚环,锚环直径应通过计算确定。如果荷载较大,结构楼板钢筋应适当加密。2 外挂脚手架 工艺说明 剪力墙结构适合采用外挂脚手架,
混凝土强度
达到7.5MPa后方可挂架。架体应高出上层顶板1200mm,作业层满铺脚手板,立杆外侧设20cm高挡脚板,...
悬挑脚手架
的楼板的厚度小于120mm应采用什么加固措施
答:
悬挑脚手架
的楼板要求
强度
等级不小于C20,厚度不小于120mm,否则应采取加固措施,应将钢梁锚环500*500范围板筋加密至Φ8@150,双层双向。最新悬挑脚手架规范 1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环 或锚固螺栓直径...
高层建筑
悬挑脚手架
安全技术交底?
答:
(2)
悬挑
式
脚手架
搭设时,连墙件、型钢支承架对应的主体结构混凝土必须达到设计要求的强度,在上部的脚手架搭设时型钢支承架对应的
混凝土强度
不得小于C15 (3)搭设时应设置临时连墙件,直至连墙件设置稳定后,方可根据情况拆除临时连墙件;对没有完成搭设的悬挑式脚手架,每日收工时,应采取可靠措施固定...
脚手架
搭设规范
答:
普通
悬挑架
主杆基础 本工程
脚手架
地基础部位应在回填土完后夯实,采用
强度
等级不低于C15的
混凝土
进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。立杆间距 (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4....