11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架预埋件间距
请问
悬挑
式
脚手架
的悬挑梁
预埋
锚固件的具体尺寸
答:
一般悬挑脚手架搭设高度每挑不超过25米
,锚固件我们一般均使用圆钢16—18的,根据悬挑梁的高度和楼板的厚度制作成一个倒U字形,二边有锚固长度150左右,在楼板现浇前根据悬挑实际情况按一定的规律布置并与板筋进行固定,必要部位锚固件部位加放板筋,每根悬挑梁后座部位按一定间隔布置且不少于二只预埋件。
悬挑脚手架
锚固点应该设置几个以及
间距
是多少?
答:
悬挑梁固定端应设置3个锚固点。
第1个锚固点与第2个锚固点的距离是(1.25L-0.4m),第2个锚固点与第3个锚固点的距离是0.2m
,第3个锚固点与悬挑梁固定端末端的距离是0.2m。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
悬挑架
前端
预埋件
离墙多少
答:
大于1.8m
。根据齐家网查询得知悬挑架前端预埋件离墙大于1.8m,悬挑式脚手架是利用建筑结构边缘向外伸出的悬挑结构来支承外脚手架,将脚手架的载荷全部或部分传递给建筑结构。
脚手架搭设规范要求立杆
间距悬挑脚手架
搭设规范
答:
脚手架搭设规范要求立杆间距纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm
,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。悬挑脚手架搭设规范1、
一次性悬挑脚手架不宜超越20M
。2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢。3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或...
...
脚手架
与墙体拉接的
预埋
水平
间距
、垂直间距;钢管预埋入梁,板等的...
答:
一般拉结都采用刚性连接,水平
间距
一般6M左右,垂直一般与楼层同高,方便联结。具体见下面的规范。高层要考虑风荷载,可以计算后确定。钢管埋入,我以前在工地上是20-30CM,个人认为能卡在梁或柱的钢筋中,效果更好,而且可以短些。板因为很薄,要适当验算砼能否抵抗,不然会损坏楼板,还会造成
脚手架
不...
悬挑脚手架
搭设规范悬挑脚手架施工方案
答:
2、挑架与建筑物
间距
大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。八、层间防护 挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。九、
脚手架
材质 1、钢管脚手架应选用外径...
悬挑脚手架
连墙件一般去多长?
答:
立面上的布置可按落地式
脚手架
的
间距
要求来布置。(即多少根立杆多少步设一个,转角处加密)连墙件设在内立杆与墙之间,多长由立杆到墙的距离而定,立杆到墙的距离一般取300左右。还要考虑构造要求,你可以画个构造详图,按图来计算一下长度。设计好了,还得计算一下连墙件的强度与刚度是否符合要求。
建筑
悬挑脚手架预埋件
18#圆钢,行不行?(挑20m)
答:
悬挑脚手架
架体高≧20m时,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,按建质[2009]87#文规定应编制安全专项施工方案经专家组论证。方案计算书中,悬挑16#工字钢尾部的
预埋
卡环,也是计算书内容之一。规范规定必须采用HPB300光圆钢筋。直径不得小于16mm,布置间隔200mm的两个,在工字钢尾部,距尾端100mm...
建筑
悬挑脚手架
规范:安全第一,10米极限挑战!
答:
确保定位点准确,离悬挑梁端部不少于100mm,定位点采用长0.2m、直径25-30mm的钢筋或短管。固定端长度要大于悬挑端1.25倍,悬挑梁
间距
应与
悬挑架
架体立杆纵距相匹配,确保每一纵距都有一根。嬨安全网守护
脚手架
外侧需挂满密目安全网,条件允许的话,采用蓝色密目安全网实现全封闭。安装及装修施工阶段,外脚手架竖向每12...
脚手架
连墙件
间距
是多少?
答:
两三米。连墙件的垂直
间距
不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。连墙件的
预埋件
的设置应根据
脚手架
施工方案的要求进行设置。一般有两步三跨、三步三跨,根据施工方案的纵距和步距进行设置,竖向布置最大间距2步。其实规范上说得比较清楚。宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。