如题所述
悬挑梁固定端应设置3个锚固点。第1个锚固点与第2个锚固点的距离是(1.25L-0.4m),第2个锚固点与第3个锚固点的距离是0.2m,第3个锚固点与悬挑梁固定端末端的距离是0.2m。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》也对型钢悬挑梁作了相同的规定。