4、风管:规范侧向间距是9米,规范纵向间距是18米;设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米
。5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米。6、
综合支吊架(水电风组合抗震支架)
:设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支架...
抗震支架
安装
规范
答:
2. 安装间距:支架之间的安装间距应符合设计要求。通常情况下,支架的间距应不大于柱子的截面尺寸的3倍
。3.
安装方法
:支架应使用专用膨胀螺栓或焊接固定在建筑结构上。焊接时应注意焊接质量,确保焊接强度符合要求。4. 支架材料:支架应选用符合国家标准的优质钢材或其他合适的材料。材料的强度和耐久性要...
抗震支架
国家执行
标准
答:
第5.1.4条 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架
。第5.1.5.4条
重力大于1.8kN
的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。第6.1.1条
内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计
,管道抗震支架的设...
抗震支架规范
要求
答:
抗震支架规范
是指在建筑物地震中发挥作用的一种重要设备
。
抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计
。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;
直线长度大于100m时,应采取抗震动措施
。需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的...
抗震支架规范
要求
答:
②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38_和圆形直径大于等于0.7m的风管系统
;④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。 第3.1.8条规定穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。第...
抗震支架
安装
规范
答:
一、安装前准备 1.
确定安装位置和数量
,根据设计要求选择适当的抗震支架型号和规格。2. 检查抗震支架的外观,确认无损坏和变形现象,保证安装质量。3. 准备安装所需的工具和材料,包括螺栓、螺母、垫片、螺栓拧紧工具等。二、安装步骤 1. 根据设计图纸确定支架的安装位置,标记出安装孔位。2. 使用电钻...
抗震支架规范
多少米一个
答:
抗震支架规范
12米一个。只要是大于或等于DN65的生活给水、消防管道系统,就需要安装12m,抗震支架使用范围越来越广,控制设施振动限制了辅助机电工程设施,建筑给排水、消防、采暖等机电工程设施,能够减少震害,减少和预防次生灾害,减少人员伤亡。只要是大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统,要求12米安装...
抗震支架规范
答:
接下来给大家介绍一下
抗震支架的规范
要求1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施,可不作抗震计算。2、如果室内给水、热水、消防管的直径,需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时,悬吊固定。3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生嘹碍等二次灾害的...
抗震支架
安装
规范
要求
答:
水平管线拐弯0.6米范围内可以射向横向的抗震支吊架,国家对于安装有着严格
的标准
,不太了解的话可以聘请专业的人员。
抗震支架
是什么?抗震支架是指约束附属机电工程设备产生变动,控制设备振动,并把负荷传递到承载构造上的各种组件或者装置。抗震支架在地震时应对建筑机电工程设备给予稳定的保护,承受来自任意...
抗震支架的
安装高度是多少?
答:
所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向
抗震支架
,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆桥架系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆梯架,...