抗震支架规范要求

如题所述

抗震支架规范是指在建筑物地震中发挥作用的一种重要设备。

抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施。需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按要求设置抗震支承。

锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型抗震支吊架。矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

抗震支架设计要求

抗震支架钻孔应使用台钻,严禁使用火焰割孔,直角支架在转角处要采用煨弯,煨制要圆滑均匀。支架要做到无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,本工程支架采用镀锌型钢支架,因此支架制作好安装前要二次镀锌,在安装后有损坏部分即使刷漆防腐抗震支架下料前,先将型钢调直。

小型型钢下料采用砂轮切割机切割,大型型钢可采用火焰切割。割切端面的延边和毛刺,用砂轮磨光机磨光,保证切口端面美观。立管的承重支架安装要牢固可靠,所采用的形式及组合焊接的质量必须达到要求,必要时应做承重试验,支架与管道的锚接必须可靠牢固。

管道支架位置要准确,做到横平竖直,平整牢固,与管道接触紧密。在支架上固定管道,采用U型管卡。制作固定管卡时,卡圈必须与管道外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,拧紧固定螺母后,管道要牢固不动。

垂直抗震支架安装应设置防晃支架和固定承重支架。立管底部一个承重固定支架,同时设置防晃支架。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考