扣件式支模架方案
轮扣式脚手架搭?
答:
5、搭设立杆、横杆轮扣式脚手架的构件较短,一般立杆和横杆的搭设一人就可以操作完成
。搭设时先把立杆放在事先放置好的垫木上,再把横杆的插头插入立杆的中,另一端再插入另一根立杆的中。立杆的接长是直接插入立杆端部焊接好的Φ58mm×4mm×200mm的套管内,保证了上下立杆的对接,应力的有效传递。
浅谈模板工程搭设体系选择?
答:
180~200mm厚现浇板模板采用60mm×80mm木方做板底支撑,中心间距300mm,承重架采用
扣件式
钢管脚手架,排距0.8m,跨距0.8m,步距1.8m。立杆与板底传力横杆连接扣件均采用双扣件。(详见设计
方案
图及计算书)100~120mm厚现浇板模板采用60mm×80mm木方做板底支撑,中心间距300mm,承重架采用扣件式钢管脚手...
层高3m木工
支模架
搭设,水平剪刀撑怎样搭设?纵向剪刀撑怎样搭设?模向...
答:
根据建筑施工
扣件式
钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2011)第6.4条规定如下: 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6米至8米由底至顶设置连续竖向剪刀撑。
桐乡关于建筑
支模架
要求
答:
1. 在建筑支模架的搭设中,
步距的限制是非常严格的,不得超过1.5米。对于扣件式钢管支架,其自由端的高度不得超过50厘米
;碗扣式支架的自由端高度不得超过70厘米;而承插式支架的自由端高度不得超过65厘米。2. 当建筑支模架的模板立杆高度超过4米时,在最上部必须设置一道水平剪刀撑。并且,从这...
浅谈承重
支模架
施工的安全控制?
答:
检测率应达到98%,对查出未达到要求的应重新拧紧
扣件
,确保承重
支模架
搭设施工安全。四、承重支模架检查验收的安全控制承重支模架搭设完毕后施工单位应组织项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、施工班组长及相关人员参加验收,验收以支模架搭设专项施工
方案
为标准,检查现场实际搭设情况与方案的符合性,验收...
支模架
规范标准
答:
3、斜撑搭设技术要求 斜撑必须与架体同步搭设,采用
扣件式
钢管构配件做加固件、斜撑时,必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的相关要求。
支模架
施工时的安全管理 1、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项
方案
。混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭...
支模架
共用立柱可以吗?
答:
设计立杆纵横向间距参数时,需要考虑规范要求,其中高大
支模架
立杆间距无论计算结果如何,都不得大于900,步距不应大于1500。同时需要结合结构层梁板的平面布置情况进行设计。计算时需要考虑市场的实际情况。例如
方案
中选用48*3.5钢管,必须考虑其负差,市场上钢管的壁厚不可能全部达到3.5mm,所以计算时应该...
扣件式支模架
立杆承受力如何计算
答:
应重新计算,杆件内力增加、立杆计算长度l0变长,如已搭设,可通过加密连墙件间距(2步2跨)和下部加设双立杆解决。脚手架搭设尺寸要根据房屋高度、荷载类型(结构施工脚手还是装修施工脚手)、风荷载大小、作业层数根据规范和以往经验先初定相关搭设参数,在进行计算复核。
支模架
顶部自由端设置,规范有要求么
答:
1、
扣件式
钢管作高大模板支架时,宜在支架立杆顶端插入可调托座,可调托座螺杆外径不应小于36mm,螺杆插入钢管的长度不应小于150mm,螺杆伸出钢管的长度不应大于300mm,可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于500mm。2、碗扣式、盘扣式、盘销式钢管架作模板支架时,可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度...
建筑高
支模
这样编制
方案
和施工管理?
答:
吸取几个重大坍塌事故的教训,从安全角度,高
支模架
的梁底以下部分应坚持由架子工搭设,并与木工支模有良好的衔接。
扣件式
钢管高支模架的搭设要特别重视和监督以下几个要点:(1)高支架的构成基本架体尺寸的双向水平杆绝对不能少。图8示出几个高支模架中经典的错误,其中立杆上的水平杆或每隔两跨...