答:
(2)非承重模板的拆除应保证混凝土强度达到2.5MPa以上
。(3)承重模板、支架和拱架的拆除,应使混凝土强度达到能承受自重和其他可能叠加的荷载。(4)构件跨度
小于4m时,强度须达到设计强度的50%以上
。(5)构件跨度大于4m时,强度须达到设计强度方可拆除。(6)如采用早拆模板体系应遵守有关规定。
...米,当强度达到设计强度等级的( )可以
拆除承重模板
。
答:
1. 对非承重模板,混凝土强度应达到2.5MPa 以上,其表面和棱角不因拆模而损坏方可拆除
。2. 对于承重模板,要求达到规定的混凝土设计强度的百分率后才能拆模。1)悬臂板、梁:跨度 L≤2m,75%;跨度 L>2m,100%。2)其他梁、板、拱:跨度 L≤2m,50%;2m<跨度 L≤8m,75%;跨度 L>8m,100...
模板拆除
应符合哪些
规定
?
答:
1. 拆除模板时,应先拆除非承重模板,再拆除承重模板;先拆除侧板,后拆除底板
。2.
遵循先支后拆的原则
,即在拆除支撑结构时,先拆除非承重部位,后拆除承重部位,且应从上往下进行。3. 在拆模过程中,
严禁使用大锤和暴力手段进行砸击和播根
。4. 拆模时,
工作人员应站在安全的位置,以防事故发
...
工程管理知识:建筑工程
模板拆除
一般要求?
答:
1.非承重模板(墙、柱、梁侧模)拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa
,以能保证砼表面及棱角不受损坏,承重模板(底模)的拆模时间应符合设计要求,当无具体要求时,砼强度应符合下表规定。2.对于框架柱模板及墙侧模板,可在砼终凝,并养护94小时后,砼强度不小于1.2Mpa后拆除。侧模拆除后,...
模板
什么时候
拆除
?
答:
但对于墙体大模板,
在常温下则要求强度达到1N/Mm的平方时方可拆除
。至于具体的拆除时间与众多因素有关,这得具体情况具体对待,百笑狂生的回答你只能做为一个参考。一、承重的模板:详细时间规定见《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条规定。 不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度标准值的...
拆模板
规范要求
答:
(一)承重的模板 侧模:其混凝土强度应达到其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除。底模及其支架:应在混凝土强度达到下表中所规定的强度时,才能拆除。工程模板支架拆除要求及注意事项 (二)
非承重模板
:包括基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、板和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其...
混凝土什么情况下可以
拆模板
?
答:
承重
结构(跨度大于8m)达到100% 悬臂梁和悬臂板达到100% 3、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所
规定
的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。4、已
拆除模板
及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量...
模板的拆除
应该符合哪些
规定
?
答:
(2)底模在混凝土强度达到
规定
的强度标准值时方可拆除。(3)拆模时不要用力过猛、过急,拆下来的模板和支撑用料要及时运走、整理。(4)拆模顺序一般应是后支的先拆、先支的后拆,先拆除侧模板、后拆除底模板,先拆非
承重
部分、后拆承重部分。重大复杂
模板的拆除
,事先要制订拆模方案。(5)...
模板拆除
施工要求的讲解?
答:
2)、对不
承重模板的拆除
应能保证混凝土表面及棱角不受损伤。对承重模板的拆除要有同条件养护试块的试压报告,≤8m的梁板结构,强度要≧75%方可拆模;>8m的梁板和悬臂结构,强度要达到100%方可拆模。3)、后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力前拆除,底模应在施加预应力后拆除。设计有
规定
时,...
模板拆除的
要求是什么?
答:
一、底模及支架
拆除
时的混凝土强度应符合下列要求:1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m ,强度≥100%;2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。二、不
承重的
侧
模板
,包括梁、...