模板拆除应符合哪些规定?

如题所述

模板拆除的顺序和原则:
1. 拆除模板时,应先拆除非承重模板,再拆除承重模板;先拆除侧板,后拆除底板。
2. 遵循先支后拆的原则,即在拆除支撑结构时,先拆除非承重部位,后拆除承重部位,且应从上往下进行。
3. 在拆模过程中,严禁使用大锤和暴力手段进行砸击和播根。
4. 拆模时,工作人员应站在安全的位置,以防事故发生。
5. 模板、配件和支架等拆除后,应妥善运输至指定地点,严禁抛扔,并应及时清理、修理和涂刷隔离剂,以备再次使用。
梁、楼板模板的拆除方法:
1. 拆除竖直面模板时,应从上往下进行。
2. 拆除跨度较大的梁下支柱时,应从跨中开始,分别拆向两端。
3. 拆除梁、楼板底模时,应先松动木模或降低支架,然后逐块或分片进行拆除。
4. 拆除的模板应用绳子吊至地面,不得从高空扔下。
多层板支柱的拆除要求:
1. 当上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除。
2. 拆除下一层楼板的支架时,只能拆除一部分,跨度大于4米的梁下应保留支撑。
3. 支柱间距不得大于3米。
质量问题处理:
1. 在拆除模板过程中,如发现混凝土存在影响结构安全的问题,应暂时停止拆除。
2. 经过处理后,方可继续拆除工作。
楼梯模板的拆模顺序:
1. 先拆除梯级板。
2. 再拆除梯级侧板。
3. 最后拆除梯板底板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考