11问答网
所有问题
当前搜索:
抗水压垫层提前浇筑
抗水压垫层
和超前止水区别
答:
抗水压垫层
又叫超前止水带,一般在地下水位高于基础底标高情况下后浇带才设抗水压垫层。 在实际建筑工程中,由于后浇带的保留时间一般都较长。当建筑物基础位于地下水位以下时采用传统的后浇带方式,后浇带必须在主体结构施工完成后在
浇筑
后浇带的砼。这就要求在主体施工过程中持续进行降水,保证地下水保持在基础...
抗浮锚杆
水压
较大怎么处理
答:
1、先
浇筑垫层
后施工抗浮锚杆,避免强风化闪长岩长时间暴露解体松散。2、利用楔形后浇混凝土抵抗地下水压力,垫层中部固定止水条,钢筋上套止水环,水泥渗透结晶处理施工缝。3、结合聚氨酯、BAC防水卷材进行抗浮锚杆根部防水处理即可。
抗水压垫层
与基础底板一起
浇筑
吗?
答:
抗水压垫层
是垫层,怎么可能跟底板一块干,垫层和底板砼标号一般不一样,怎么一起
浇筑
,楼上不要乱讲嘛
抗水压
后浇带做法
答:
对于抗水压做法,有一点需要辨识清楚:虽名为“
抗水压垫层
”,实质上针对底板结构而言是垫层,对于防水层来说是加厚的、配筋的、能抵抗
提前
到来水压力的混凝土保护层。工程中作为三种不同功能(温度、伸缩、沉降)后浇带使用皆有存在,特别是防水层采用高分子自粘胶膜防水卷材或其他预铺防水卷材时,这种做法...
后浇带下
抗水压垫层
厚度
答:
3厘米。后浇带是在建筑施工中为防止出现钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,其下
抗水压垫层
厚度多为3厘米,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。
地下层工程,是先做底层还是先做防水
答:
先做防水再做底层。地下室的下部先防水,而上部后防水。底板及墙板与底板交接处300mm高的墙板混凝土是一起
浇
捣的,混凝土底板边的支模可以是工具式模板,浇完底板混凝土后拆除,再做防水。不过也有用砖胎模永久模板的,这种情况是在砖胎模上先做防水层,后浇混凝土,而继续往上的墙面是先浇混凝土后做...
基础底板后浇带下
抗水压垫层
构造选用表中的水头高度d(m)是指图纸设计...
答:
基础底板后浇带下
抗水压垫层
构造选用表中的水头高度d(m)是指图纸设计的水层高度还是底板实际的降水高度?回答:是指图纸设计的水层高度。
地下室底板后浇带下
抗水压垫层
(有配筋)混凝土标号该用多大,垫层标号设 ...
答:
垫层
一般都是C15或者C20,设计说是C15总归要按图施工的
后浇带下
抗水压垫层
构造和超前止水构造有啥区别
答:
前者是整块板的 后者中间有橡胶带的 配筋形式不一样
如何制造沼气池
答:
1、池址应选择背风向阳、易与猪圈厕所结合的地方。池子设计不宜太深,池墙高度取50-80cm,主池直径可以比同体积
水压
式沼气池适当放大。2、池底做成反拱形,用碎石
垫层
、厚10厘米,夯实后现浇150号混凝土。池墙用75号以上机砖砌筑或用150号混凝土现浇。3、进出料管采用直径20cm水泥涵管,施工前用水...