位于地下时,需慎重考虑其整体构造和防水措施。若
后浇带设置或处理不当,易出现大量连续或间断的渗漏水,且尤以底板表现突出。究其原因,无外乎底板部位施工环境最复杂、工期最紧张、水压力最大、防水层损坏因素最多、构造防水最难实现等等。
对,全是不利因素;如此,底板后浇带做法的方向性选择至关重要。事半功倍,还是事倍功半,或许就在一念之间。
结构设计人通常可以从16G101-3图集中选择后浇带做法。或有自行设计,也基本跳不出图集给定的基本类型,即:一般构造、抗水压构造、超前止水构造。
一般构造、抗水压构造、超前止水构造,三种做法各不相同,工程项目上都时有出现,其适用性、局限性不尽相同。
1 一般构造做法
一般构造做法主要体现在
垫层、防水层、保护层(如有)下落50mm,为垃圾清理不净、结构净尺寸留有余量,工程中常用于温度后浇带和伸缩后浇带,暂未见有用于沉降后浇带。该做法中的防水层、保护层对水压力的抵抗作用极为有限,可能会因为意外的地下水位升高、急剧降雨造成的
肥槽积水等原因而出现拱破、冒水情况且难以妥善处理。如果防水层本身也有瑕疵(客观上大概率),尴尬可能来得更快。显而易见,在存在上述风险的情况下,一般构造做法诚不可靠。当然,我们也欣慰地看到,有些项目的设计图纸中对这种做法的适用条件进行了限制,也有些项目则彻底摒弃了这种做法。
2 抗水压做法
对于抗水压做法,有一点需要辨识清楚:虽名为“抗水压垫层”,实质上针对底板结构而言是垫层,对于防水层来说是加厚的、配筋的、能抵抗提前到来水压力的
混凝土保护层。工程中作为三种不同功能(温度、伸缩、沉降)后浇带使用皆有存在,特别是防水层采用高分子自粘胶膜防水卷材或其他预铺防水卷材时,这种做法的优势更为明显:防水层在遭受过度污染、外力破坏前已与保护层混凝土实现预铺反粘,保证了刚柔融合的系统功能顺利实现(对于地下防水而言,防水层绝对的完整性实难保证,不窜水才是大多数情况下的唯一正解——这是另一个话题,暂不做讨论)。