答:
第5.1.5.4条 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置
抗震支吊架
。第6.1.1条 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行
抗震设计
,管道抗震支架的设置应符合规定。第6.2.8条 在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道...
抗震支
架
规范
要求是多少?
答:
4、风管:
规范
侧向间距是9米,规范纵向间距是18米;
设计
侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米。6、综合
支吊架
(水电风组合
抗震支
架):设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支...
抗震支
架
规范
答:
6、
抗震支吊架
应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,以地震力为主要荷载,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。7、管道不得穿越抗震缝。跨越时,应在抗震接头两侧安装柔性管接头,或在抗震接头处设置"门"弯或伸缩缝。8、锅炉房、冷却机。、横向和纵向地震支撑管的传热站应可...
抗震支
架
规范
要求
答:
锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑。多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的单根管道支吊架,宜采用门型
抗震支吊架
。矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风道可采用抗震支吊架。防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。抗震支架
设计
要求 抗震...
抗震支
架
规范
要求
答:
第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置
抗震支吊架
。第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行
抗震设计
,管道抗震支架的设置应符合规定。第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内,...
抗震支吊架
:建筑机电工程新重点!
答:
设置
抗震支吊架
的依据是什么?依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自2015年8月1日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。何为抗震支吊架?抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等...
电缆桥架
抗震支吊架设计规范
答:
1.1 为满足工程
设计
中对电缆桥架的安装要求,特编制此暂行规定。待国家
规范
有电缆桥架安装的具体要求后,即以国家规定为准。1.2 电缆桥架供工矿企业和民用建筑敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。二、 电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全...
抗震支
架长度要求
答:
《建筑机电工程抗震
设计规范
》 ( GB50981-2014)《建筑机电设备
抗震支吊架
通用技术条件》 (CJ/T 476-2015)设计范围:1.重力大于 1.8kN 的设备;2.DN65 以上的生活给水、消防管道等系统;3.矩形截面面积大于等于 0.38 m2 和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统;4.内径大于等于 60mm 的电气配管...
抗震支
架是什么?和普通支架有什么区别
答:
1、
抗震支吊架
是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。2、依据 GB 50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。二、抗震支架的组成 1. C型钢、...
抗震支
架什么时候强制实行的
答:
抗震支架已入国家强条,从2015年9月1日起正式实施。不安装无法通过验收。2015年3月4日《建筑机电设备
抗震支吊架
通用技术条件》CJ/T476-2015由国家住房城乡建设部正式颁布,并于2015年9月1日起正式实施。该行业标准是《建筑机电工程抗震
设计规范
》GB 50981-2014的奠基石,因规范和引导行业机制而进行编制...