答:
2. 安装间距:支架之间的安装间距应符合设计要求。通常情况下,支架的间距应不大于柱子的截面尺寸的3倍
。3.
安装方法
:支架应使用专用膨胀螺栓或焊接固定在建筑结构上。焊接时应注意焊接质量,确保焊接强度符合要求。4.
支架材料
:支架应选用符合国家标准的优质钢材或其他合适的材料。材料的强度和耐久性要...
抗震支架
安装
规范
答:
1. 确定安装位置和数量,根据设计要求选择适当的抗震支架型号和规格
。2. 检查抗震支架的外观,确认无损坏和变形现象,保证安装质量。3. 准备安装所需的工具和材料,包括螺栓、螺母、垫片、螺栓拧紧工具等。二、安装步骤 1. 根据设计图纸确定支架的安装位置,标记出安装孔位。2. 使用电钻或其他适当的工具...
抗震支架
国家执行
标准
答:
第5.1.4条 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架
。第5.1.5.4条
重力大于1.8kN
的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。第6.1.1条 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支架的设...
抗震支架规范
要求
答:
第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装
。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支架的设置应符合规定。第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内,燃...
抗震支架规范
要求是多少?
答:
5、桥架:规范侧向间距是12米,规范纵向间距是24米;设计侧向间距是9-12米,设计纵向间距是18-24米
。6、
综合支吊架(水电风组合抗震支架)
:设计侧向间距是6-9米,设计纵向间距是12-18米。抗震支架作用:1、抗震支架的使用不只是为了降低建筑物在台风期中损害的可能性,也是为了降低建筑物在地震发生时...
抗震支架
多少米一个?
答:
抗震支架
每12米一个。所有大于或等于DN65的生活给水,消防管道系统需要安装12m。抗震支架的使用范围越来越广。控制设施的振动限制了辅助机电工程设施,的位移地震加固后,建筑给排水,消防,采暖等机电工程设施可以减少震害,尽可能减少和预防次生灾害,从而减少人员伤亡。1、所有大于等于DN65以上的生活给水、...
通风
抗震支架规范
答:
抗震支架
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计
规范
》:第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。法律依据:《建设工程质量管理条例》第五条从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。县级以上人民政府及其有关部门不得...
抗震支架
安装
规范
要求
答:
水平管线拐弯0.6米范围内可以射向横向的抗震支吊架,国家对于安装有着严格的
标准
,不太了解的话可以聘请专业的人员。
抗震支架
是什么?抗震支架是指约束附属机电工程设备产生变动,控制设备振动,并把负荷传递到承载构造上的各种组件或者装置。抗震支架在地震时应对建筑机电工程设备给予稳定的保护,承受来自任意...
抗震支架规范
要求
答:
抗震支架规范是指在建筑物地震中发挥作用的一种重要设备。抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;
直线长度大于100m时,应采取抗震动措施
。需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的...
抗震支架规范
答:
接下来给大家介绍一下
抗震支架
的
规范
要求1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施,可不作抗震计算。2、如果室内给水、热水、消防管的直径,需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时,悬吊固定。3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生嘹碍等二次灾害的...
1
2
3
4
5