11问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机风量的计算
排烟风机风量
知道,风管管径
怎么计算
,风口尺寸怎么计算?有几个区,一...
答:
风量=风速×截面积×3600
风量单位:m³/h,风速单位:m/s,截面积单位:㎡...3600是小时跟秒的换算参数。风管的管内风速一般取8~12m/s。可以根据计算出来的风管截面积来推算风管的尺寸。排风口尺寸计算也一样的!排风口风速一般不大于4m/s。
厨房二十平
排烟
罩四米不靠墙烟道三米求用多大的
风机
烟道直径多少_百度...
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果
,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....
防
排烟
风口排烟量
计算公式
,比如图纸标记是900*1000的风口排烟量是1500...
答:
如果是设计的,先确定好防烟分区。
若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量
。根据总风量选择所需要的风机。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。ps:如果是金属风管最大风速不宜超...
排烟风量怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³
;/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
1000平方消防强
排烟风量计算公式
是什么?
答:
排烟风量=1000*3*60=180000立方米/小时
排烟风量计算公式
=总面积*高度*每小时换气次数,总面积1000,高度3米,每小时强排烟是60次。排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计算是系统计算的基础,决定管道、
风机
选配、新风量计算等一系列数值计算。
消防
排烟风机风量
与送
风机风量如何计算
?
答:
消防
排烟风机风量
与送风机风量
计算
方法如下:1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则...
厨房的
排烟风机怎么
样才能算出风机用多大的
风量
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果,在实际设计时
排烟风量
要求严格按照排风罩的吸入风速
计算
,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....
厨房
排烟风量计算
该
怎么
做
答:
我是批发沪大水泵的,风机也卖,饭店的
排油烟风机
一般用4号的2极轴流风机就行了,效果蛮好的,就是风机的内圈直径40公分的,。这样要专人现在测量再
计算
的呢。油烟:看你炉头有多少个,一个炉头设计风量2500-3000m3/h,这样你就可以计算出多少需要
排烟的风量
了,因为是酒店,考虑到美观。这个就要看你有...
排
风机风量计算公式
?
答:
Q=60VAQ(风量)=m3/minV(风速)=m/secA(截面积)=m2。风速与
风量的
换算:风速与风量换算公式:L=3600×F×V。公式中:F风口通风面积m2。V测得的风口平均风速(m/s)。
计算
排
风机
出口的风量,风速,管道直径:管径D(m)。风速U(m/s)。风量Q(m3/h)。S截面积(m)。L管道长度(m)D=...
直径600mm 2.2KW 的
风机
一小时
风量
有多少
答:
根据相关公式,
排烟风机风量的
大小是同风压与功率都有关系的,所以在不知道风压的情况下是无法计算风量的,其
计算公式
如下: P=Q×p / (3600×η1×η2) 其中:P-功率(KW);Q-风量(m3/h);p-风压(Pa);η1-风机效率可取0.719至0.8;