消防排烟风机风量与送风机风量如何计算?

如题所述

消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:
1、
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。
例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。
2、
局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。
比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5=
27000m3/h.
二:根据管道的情况计算风机所需要的静压:
1、
根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例最好不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。
2、
根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-14
玻璃钢风机怎么用看这里如需排烟风机推荐选择河北科诚特。消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:

1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。
例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。
2、局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。
比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h.
根据管道的情况计算风机所需要的静压:
1、 根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例最好不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。
2、 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。

想要了解更多关于风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特从原材料采购、配件加工制造到质量检验检测的各个生产环节,都严格控制产品质量和工艺水平,确保产品质量达到行业内很好质量水平,产品系列有消防排烟设备系列、人防通风设备系列、通风风机系列、风阀系列、风口系列、空调风机系列。本回答被网友采纳