接地距离保护整定
某一110kv线路的
接地距离保护
的零序补偿系数由0.667被误
整定
为2,将...
答:
答案:增大。解释:我们假定该
距离保护
的
整定
值为70欧姆。那么,当我在离测量点75欧姆的地方发生单相
接地
短路,由于75欧姆大于整定值70欧姆,距离保护本不应当动作的。但是因为零序补偿系数K变大为2,导致测量阻抗变小为65欧姆(假设值),65欧姆小于70欧姆,距离保护动作了。由此看来,原来的保护范围是...
接地距离保护
有什么特点?
答:
接地距离保护
(earthing-fault distance protection):反应接地短路时保护安装处至故障点等效距离及其方向的测量阻抗,且当测量阻抗小于预定
整定
阻抗值而跳闸的继电防御措施。接地距离保护的优点是:瞬动段对金属性接地故障保护范围稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合...
接地距离保护
有什么特点?
答:
接地距离保护
有以下特点: (1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。 (2)可允许很大的接地过渡电阻。 (3)保护动作速度快,动作特性好。 (4)受系统运行方式变化的影响小。接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段...
距离保护整定
计算的是起动阻抗,这个阻抗值是通过检测什么电量值来实现...
答:
距离保护
又叫阻抗保护。是通过检测阻抗值,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比。
距离
二段定值按什么
整定
答:
距离二段定值按线路末端有一定灵敏度考虑进行
整定
。
距离保护
是电力系统中常用的一种保护方式,用于检测和定位线路故障。距离保护通常根据线路长度和特性来设置定值,以便在故障发生时能够准确地判断故障位置,并迅速采取保护动作。距离二段定值是距离保护中的一种常见设置方式。在距离二段定值中,按线路末端...
2解释
距离保护
中常用的测量阻抗,
整定
阻抗,动作阻抗的含义
答:
Im;
整定
阻抗Zset为
保护
安装处到整定点之间的阻抗;动作阻抗Zop为使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。如果X为角频率为o的正弦波电流信号,则Y即为角频率也为o的正弦电势信号,此时,传输函数G(w)也是频率的函数,称为频响函数,这个频响函数就称之为系统M的阻抗(impedance),用Z表示 。
距离保护
为什么不需要电电压阻抗一段
整定
阻抗
答:
不需要。根据百度经验资料显示,
距离保护
是电力系统中常用的一种保护方式,用于检测和定位电力线路上的故障。在传统的距离保护方案中,通常不需要使用电压阻抗
整定
阻抗。距离保护主要通过测量电力线路两端的电流和电压来判断故障位置。它基于电流和电压之间的相位差和幅值变化来判断故障距离。具体而言,距离保护...
220KV馈供线路重合闸运行中应注意哪些事项?
答:
由于主变励磁涌流影响可能导致电源侧开关跳闸,需经有关发供电企业总工程师批准,并报上一级安监部门备案。262、江苏电网220kV线路带零序保护的
接地距离保护
与相邻线路零序电流保护是如何配合的? 答:目前按下列原则
整定
:1、零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。 2、接地距离Ⅰ段按70%ZL...
距离保护
和零序
保护整定
值哪个大
答:
距离保护
范围:一般第Ⅰ段保护线路全长约80%-85%,无时限动作。第Ⅱ段与相邻保护的第Ⅰ段或第Ⅱ段配合
整定
,动作时限为0.5秒,第Ⅰ、Ⅱ构成主保护。第Ⅲ段按躲过最大负荷电流整定,作为后备保护,时间与相邻线路配合整定。二.零序保护 在大短路电流
接地
系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序...
电力系统输电线路保护的
距离保护
Ⅰ段的定值按什么
整定
?求详解!
答:
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=线路末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式计算出来的就是无时限速端
保护
。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系方式加你。