  接地距离保护(earthing-fault distance protection):反应接地短路时保护安装处至故障点等效距离及其方向的测量阻抗,且当测量阻抗小于预定整定阻抗值而跳闸的继电防御措施。

  接地距离保护的优点是:
  瞬动段对金属性接地故障保护范围稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合;保护动作速度快,动作特性好;受系统运行方式变化的影响小。

  接地距离保护的缺点是:
  与相邻线路的整定配合计算复杂;需要与中性点不接地电网保护配合;有振荡误动的可能,且受接地过渡电阻影响大;难以反映高阻抗接地故障。
  接地距离保护一般用在220kV及以上电网中,当零序电流Ⅰ、Ⅱ段不能满足要求时使用
  
  原理特性
  距离保护和电流保护一样是反应输电线路一侧电气量变化的保护。在图2-2所示的电网中,将输电线路一侧的电压、电流加到阻抗继电器中,阻抗继电器反应的是它们的比值,称之为阻抗继电器的测量阻抗。
  反应输电线路一侧电气量变化的保护一定要满足两个条件。首先,它必须区分正常运行和短路故障。其次,它应该能反应短路点的远近。正常运行时,加在阻抗继电器上的电压是额定电压,电流是负荷电流。阻抗继电器的测量阻抗是负荷阻抗。短路时,加在阻抗继电器上的电压是母线处的残压,电流是短路电流。阻抗继电器的测量阻抗是短路阻抗,。由于,,因而。所以,阻抗继电器的测量阻抗可以区分正常运行和短路故障。如果在K点发生金属性短路,短路点到保护安装处的阻抗为,流过保护的电流为,则保护安装处的电压为。阻抗继电器的测量阻抗是。这说明阻抗继电器的测量阻抗反应了短路点到保护安装处的阻抗,也就是反应了短路点的远近。所以可以用它来构成反应一侧电气量的保护。
  由于阻抗继电器的测量阻抗反应了短路点的远近,也就是反应了短路点到保护安装处的距离,所以把以阻抗继电器为核心构成的反应输电线路一侧电气量变化的保护称做距离保护。
  距离保护相对于电流保护来说,其突出的优点是受运行方式变化的影响小。距离保护第Ⅰ段只保护本线路的一部份,在保护范围内金属性短路时,一般在短路点到保护安装处之间没有其它分支电流,所以它的测量阻抗完全不受运行方式变化的影响。距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上,在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将受运行方式变化的影响。
  由于阻抗继电器的测量阻抗可以反应短路点的远近,所以可以做成阶梯型时限特性,如图2-3所示。短路点越近,保护动作得越快;短路点越远,保护动作得越慢。第Ⅰ段按躲过本线路末端短路(本质上是躲过相邻元件出口短路)继电器的测量阻抗(也就是本线路阻抗)整定。它只能保护本线路的一部份,其动作时间是保护的固有动作时间(软件算法时间),不带专门的延时。第Ⅱ段应该可靠保护本线路的全长,它的保护范围将伸到相邻线路上,其定值一般按与相邻元件的瞬动段例如相邻线路的第Ⅰ段定值相配合整定。第Ⅲ段除作为本线路Ⅰ、Ⅱ段的后备外,也作为相邻元件保护的后备。所以它除了在本线路末端短路要有足够的灵敏度外,在相邻元件末端短路也应有足够的灵敏度,其定值一般按与相邻线路Ⅱ、Ⅲ段定值相配合并躲最小负荷阻抗整定。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-06
1、接地距离保护的优点是:
瞬动段对金属性接地故障保护范围稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合;保护动作速度快,动作特性好; 受系统运行方式变化的影响小。
2、接地距离保护的缺点是:
与相邻线路的整定配合计算复杂;需要与中性点不接地电网保护配合;有振荡误动的可能,且受接地过渡电阻影响大;难以反映高阻抗接地故障。
接地距离保护一般用在220kV及以上电网中,当零序电流Ⅰ、Ⅱ段不能满足要求时使用本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-09
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
(2)可允许很大的接地过渡电阻。
(3)保护动作速度快,动作特性好。
(4)受系统运行方式变化的影响小
希望能帮到你本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-22
接地距离保护有以下特点:
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
(2)可允许很大的接地过渡电阻。
(3)保护动作速度快,动作特性好。
(4)受系统运行方式变化的影响小。
第4个回答  2011-11-22
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。
(2)可允许带很大的接地过渡电阻。
(3)保护动作速度快,动作特性好。