11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器三相同期合格标准
真空
断路器
的
三相
触头不
同期
性
不能超过lmm
正确或错误
答:
你好!
三相不同期差在1mm之内是合格的
,真空断路器的标准三相不同期差在小于或等于2mm之内都是可以的。
断路器
机械特性的
标准
在哪个标准里面有啊?
答:
高压
断路器
的机械特性在GB1984和DL402等
标准
里都有,但标准只说明要进行这样的试验,部分标准对个别参数规定了具体值。弹跳、
同期
等一般都会在标准里做出要求。但总体来说,断路器机构不同、灭弧室不同,其具体的要求也会有差异。一般情况下,断路器的特性参数在进行型式试验前给出指标,在满足此自定的...
怎么使用开关特性测试仪测试故障?
答:
②传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别。如果是三相联动机构,一般选在“A”相
。③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时,选500ms时长;1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、...
6KV真空
断路器
检修项目及
标准
答:
1.清除绝缘支架,绝缘杆,绝缘子上的尘土.2检查紧固各部连接螺栓.3检查传动机构
,各转动轴,轴承加润滑油.4测量行程,检查三相同期性.5检查操作机构,手动,电动合闸分闸动作无误.6检查灭弧室的真空度,并更换不合格的.7更换因磨损失灵的零件.8检查接地是否良好.9检查过电压保护装置.大修 除小修内容外,尚需...
断路器
的维护与检查怎么做?
答:
产品合格证书应包括出厂检验数据。产品在运输、装卸过程中不得受强烈振动和碰撞
。真空断路器应存放在干燥、通风、防潮及防有害气体侵蚀的室内,长期存放时,传动部分应涂上黄油,并定期检查环境是否符合要求。4. 真空断路器的维护,真空断路器应经常保持清洁,特别是要及时清洁绝缘子、绝缘杆及真空灭弧室绝缘...
为什么要测量
断路器
的分合闸时间参数?
答:
两者相减就是超程了,不同规格超程数据不一样。你可以翻翻你们公司的技术要求
标准
。有一点要注意,
三相
或者四相的开距与超程应平衡,就是数据大小应一致或者尽量接近,这样的机构才算
合格
的,如果相与相之间的开就与超程不一致,那机构就要重新调了。脱扣力:用牛顿力矩顶牵引杆,脱扣的瞬间记下力值就...
对变电站设备的验收有哪些规定?
答:
1.6.4
断路器
、隔离开关试操作良好,
三相同期
,接触良好,信号正常。试操作后断路器、隔离开关应分断。1.6.5 接地刀闸分合良好,辅助接点转换正常,位置指示正确。临时接地桩焊接符合
标准
且满足现场使用要求。1.6.6 各种控制开关应在正常位置,计数器正常(记下读数)。1.6.7 电容器更换硅胶后,...
跪求铁路电力牵引供电工程施工质量验收
标准
TB10421-2003
答:
定测用的测量器具应在有效期内的计量检测
合格
证书,长度测量必须用钢尺。3、 主要设备基础试块内容和
标准
:每个变压器、
断路器
应取一组试块,其他设备和构支架基础每个工作日取不少于一组混凝土试块。试验强度都应满足设计要求。检验方法:查阅试块的试验报告。4、 预埋螺栓内容和标准:预埋螺栓的直径、外露长度及中心距应...
低压
断路器合格
率有国标吗?一般合格率是多少?
答:
低压
断路器合格
率有国标吗?一般合格率是多少?有《抽样检验
标准
》,国标代号是GB 2828,根据你的样本数量来确定
六氟化硫
断路器
的介绍以及验收
标准
答:
在大气压力下和温度至少在500℃以内,SF6具有较高的化学稳定性,在正常温度范围内,其与电气设备中常用的金属是毫无反应的。SF6分解的危险温度是600℃左右,此时SF6分解形成硫的低氟化合物,因此,SF6至少在电气设备的A级绝缘温度,即105℃以内是相当稳定的。二、六氟化硫
断路器
的验收要求1、断路器应固定...