11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能自动合闸
低压开关柜中万能式
断路器
只能手动
合闸
,
不能
电动合闸是什么原因_百度知 ...
答:
万能式
断路器
又叫 框架断路器 发生这种情况 应该是断路器本身故障,现在断路器保修一般1年半,你可以打电话到断路器的厂家让厂家的人来帮你解决问题的
施耐德塑壳低压
断路器不能合闸
的原因是什么?有动作但是还是合不住,这...
答:
施耐德塑壳低压断路器不能合闸的原因可能是:
1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电
。2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸。3、线路由短路,合闸就跳。4、
机构里的锁扣坏掉了
。
万能式
断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
(2)机械系统故障
,造成断路器不能合闸断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。①
电动机传动机构磨损
,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉强...
万能式
断路器不能合闸
是什么原因?
答:
1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障
,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b.回路中的连接导线断线、...
ABB SACE Emax 空气
断路器
为什么
不能自动合闸
,但手动合闸是可以的,且自...
答:
断路器本身就不能自动合闸呀?你说的是不是电动合闸啊??如果是电动合闸不能动作,
可能是合闸回路有问题
,例如:电源熔断器熔断、线路脱落断线、合闸按钮损坏、合闸线圈损坏等等。
Dw95-400B船用万能空气
断路器
是什么故障导致
不能
正常
合闸
答:
回答:手动正常说明基本的机械系统是完好的,
不能自动合闸
说明要么达到了他自身的分断控制电流,要么就是自身的自动系统出了问题
断路器
拒绝
合闸
和拒绝跳闸的原因有哪些?
答:
断路器拒绝合闸的原因:1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;3)
断路器合闸
闭锁动作,信号未复位;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;6)同步回路断线;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;8)操作继电器...
DW15-630
断路器不能自动合闸
,能手动是什么原因?
答:
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时
能自动
切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般
不
需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。电的产生、输送、使用中,配电是一个...
bwm1-2000智能型万能式
断路器不能
电动和手动
合闸
时什么问题
答:
两种情况:1.检查控制熔断器。是否熔断,熔断请跟换,更换在熔断,请检查线路或按2处理 2.欠压线圈未动作。处理方法a.检查线路使欠压线圈动作,如果损坏请跟换。b.拆除欠压线圈不过要咨询设备生产厂家,以免其他功能被取消。3.机械问题。请按说明书操作开关,确定开关摇到位,且其他机械互锁良好的情况...
35kv
断路器不能
电动
合闸
的原因
答:
造成
断路器不能合闸
的可能原因及解决方法如下:1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法--更换欠压线圈;2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法--更换欠压线圈;3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮;4、控制回路熔芯烧坏 解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯;5、断路器未储能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动合闸开关无法合闸
断路器无法合闸的原因
单相断路器无法合闸处理方法
断路器无法合闸原因及处理
401断路器无法合闸
无法合闸
自动合闸电路图
断路器不能电动合闸的原因
断路器为什么要储能