断路器出现闭锁分合闸
什么是SF6
断路器
的
合闸闭锁
?怎么处理?
答:
(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“
合闸闭锁
”、“
分闸闭锁
”信号时,
断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行,并采取下列措施:①取下操作保险,...
断路器出现分合闸闭锁
时红绿灯会灭吗
答:
会
。断路器出现分合闸闭锁时,灯光感应系统将不会接收,因此红绿灯会灭。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
为什么
断路器合闸闭锁
答:
合闸闭锁就是防止断路器合闸后再合闸
,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说
合闸动力源提供的动力不够
。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成闭...
断路器分闸闭锁
应当如何处理?
答:
分闸闭锁的条件有很多,不知道你的问题是如何闭锁作用还是闭锁后如何处理?
1. 如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气
);2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3. 如果是断路器自身的电气保护其作用,那要调整电气...
什么是
断路器
的零压
闭锁
?与断路器的分、
合闸
有什么关联?
答:
断路器
的零压
闭锁
是中压断路器在其合、
分闸
手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的情况下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件;国产VS1为选配元件。
才进入高压配电房学习,低压侧上万能
断路器
上有钥匙插入,上面写着解锁...
答:
只有
断路器分闸
按钮按下去后(断路器马上分闸),钥匙才能旋转并拔出或插入,拔出后断路器就一直被锁定在分闸位置,不能再
合闸
了。需要合闸的时候,先把钥匙插入,然后按下分闸按钮,并旋转钥匙,接触
分闸闭锁
,当手离开分闸按钮,按钮能弹出来时,就说明分闸闭锁接触了,可以按合闸按钮合闸了。如果...
高压柜中,
断路器
的
闭锁
,
合闸
,
分闸
是什么歌过程?先后次序是什么?_百度...
答:
高压开关柜
分闸
步骤:手摇式开关:先扭动
分合闸
开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
断路器
就地
合闸闭锁
的目的是什么?
答:
断路器
就地
合闸闭锁
,是防止就地被人误操作,有些重要的符合不允许非计划断电,断电可能导致事故,所以就地闭锁不允许操作
断路器
弹簧机构发
分合闸
告警什么原因?
答:
电气故障:
断路器
弹簧机构中的电气元件(如传感器、继电器等)可能
出现
故障,导致无法准确检测
分合闸
状态,从而触发告警。机械故障:断路器弹簧机构中的机械部件(如传动装置、连杆等)可能出现故障,导致分合闸动作无法完成或不准确,从而触发告警。外部干扰:断路器弹簧机构可能受到外部干扰(如电磁场、振动等...
断路器闭锁分闸
为什么要断开操作电源
答:
你说的是
断路器合闸闭锁
吧,如果你
分闸
了没断开操作电源的话,那个合闸闭锁处于一直得电状态,时间久了(可能会烧坏),所以建议切断控制电源