答:
保护作用,需要继电器控制,在合闸信号没有去除情况下,合闸动作后,合闸回路断开,确保在某些状况下系统控制断路器分闸后,断路器马上合闸。1、在
闭锁
未解锁前断路器不能合闸;2、在
断路器合闸
后合闸回路切断,使得断路器即使在断路器状态辅助开关动作不可靠的情况下也不能再次合闸。3、闭锁”就是防止电气...
1、10KV变电所,
真空断路器合闸闭锁
线圈K总被烧坏怎么解决? 2、合闸回路...
答:
你说的K线圈应该是
断路器
的防跳继电器的
闭锁
触点吧,防跳继电器的作用是:防跳继电器起动线圈串在跳闸回路,保持线圈并在
合闸
回路,在断路器有持续的合分闸指令的情况下,断路器从合闸位置返回到分闸位置时保持线圈自保持,利用利用串接在合闸回路的常闭节点切断合闸回路,避免多次合闸造成开关爆炸。至于K线...
真空断路器合闸
后
闭锁
电磁铁失电汇跳闸吗
答:
不会,
闭锁
线圈只是起到掉电后防止
合闸
。
真空断路器
中
闭锁
电磁锁的作用是什么
答:
1.
合闸闭锁
电磁铁,用于锁合闸,只有给电磁铁通电,电磁铁吸合后,
断路器
才能合闸,通常用于断路器间的一个连锁。比如单母线分断系统中两台进线断路器,保证只有一台断路器投入运行,可以加一个这样的连锁。2. 小车闭锁电磁铁,是为了防止断路器被误摇入或摇出,在试验位置,只有小车闭锁电磁铁得电,...
VD4
真空断路器合闸闭锁
电磁铁
答:
1、查一下柜子的直流电压 电压低了,开关长时间跳不开,确实容易烧线圈 2、查一下开关的辅助触点 开关跳闸后,辅助触点要断开保护送来跳闸电流,如果辅助触点有问题,没有返回开关位置或没有切断跳闸回路,就容易烧线圈 3、查一下542控制
器
一般VD4柜子很多都用542控制器,不知道你们的是否如此,控制器...
.
真空断路器
的
闭锁
能不能不要?要与不要的区别在哪里?
答:
您好,您说的闭锁应该是指
断路器
的
合闸闭锁
吧?首先这个要与不要对价格是不会有影响的,至少我家的断路器在这块是不做价格区分的,合闸闭锁主要功能:当操作电源断开时,不能进行电动及手动合闸。主要是为断路器的合闸提供一个先决条件,条件不满足时就不能进行合闸,我个人觉得要或者不要都没多大关系的...
为什么
断路器合闸闭锁
答:
合闸闭锁
就是防止
断路器合闸
后再合闸,即合闸后
闭锁合闸
,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、
真空
压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
高压
真空断路器
中防跳回路和
闭锁
回路?
答:
不需要。防跳是
断路器
内部
合闸
回路中设置的,主要防止跳跃性合闸,
闭锁
是二次电源未接通,防止进行手动电动合闸的。
vs1
真空断路器
在电动
合闸
合不上时是否可以手动合闸
答:
不管是什么
断路器
,如果电动
合闸
不成功,要找原因,到底是合闸回路有问题,还是有
闭锁
导致不动作,如果是合闸回路有闭锁,不动作,则要接触闭锁,不可轻易手动合闸,如果和电气闭锁无关,只是合闸回路本身故障,不存在合闸后环流问题或者并网短路问题,当然可以手动合闸了。
真空断路器
在试验位置可以分
合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
1、开关未储能。2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。3、综保
合闸闭锁
点没有复位,复位后这个点才能接通。4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格