施工现场临时配电房的具体要求
施工现场
中一级
配电
箱和二级配电箱的设置距离是多少?
答:
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地施工
用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合...
配电
箱如何配置
答:
动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级
配电
中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱
施工现场临时
用电规范没
有要求
安装漏电保护开关。
施工现场
一级
配电
箱要多大?
答:
6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下
要求
: 1)
施工现场
内
临时
用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电
基本
知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按...
施工现场的
那些场所应配置
临时
应急照明
答:
为保证火灾情况下,能够满足火灾初期扑救和人员疏散的
要求
,
施工现场的
下列场所应配备
临时
应急照明:①自备发电机房及变、
配电房
;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。临时应急照明设置要求:作业场所应急照明的照度不...
施工现场的
那些场所应配置
临时
应急照明
答:
为保证火灾情况下,能够满足火灾初期扑救和人员疏散的
要求
,
施工现场的
下列场所应配备
临时
应急照明:①自备发电机房及变、
配电房
;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。临时应急照明设置要求:作业场所应急照明的照度不...