施工现场临时
用电方案。
答:
6、电气设备的操作与维修人员必须符合以下
要求
: 1)
施工现场
内
临时
用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。 2)各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电
基本
知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按...
配电房
管理制度
答:
本人接手了一个单位的
配电房
管理,领导
要求
出一个《配电房管理制度》和安全用电的操作规程,谁能帮我写写,谢谢。是一个服务大厅的供电配电房。... 本人接手了一个单位的配电房管理,领导要求出一个《配电房管理制度》和安全用电的操作规程,谁能帮我写写,谢谢。是一个服务大厅的供电配电房。 展开 ...
配电房的
门规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室
防火门是有等级
要求
的,一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
建筑工程
施工
用
临时房有
那些消防
要求
?
答:
房门的净宽度不应小于0.8m。\x0d\x0a三、其他防火设计应符合下列规定:\x0d\x0a1、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变
配电房
等组合建造。\x0d\x0a2、 会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在
临时
用
房的
一层,其疏散门应向疏散方向开启。
施工现场临时
用电组织设计?
答:
电源可满足施工需要。当电源供应不足时,现场应及时错开高功率施工机械使用时间,如对焊机及其它的作业时间相互错开,以保证外电源满足
要求
。线型选择:总
配电房
到配电箱必须采用五蕊电缆连接;一级配电箱到二级分配电箱和二级分配电箱至末级开关箱,可根据
现场施工
需要而定。线路的架设:为保证施工安全,...
施工现场
中一级电箱和二级电箱的设置距离多少为好?
答:
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地施工
用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合...
施工现场的
防火措施
有
哪些?
答:
所以在建工程内应尽量设置能够保证
现场施工
人员安全疏散的通道,同时在建工程还应根据施工性质、建筑高度、建筑规模及结构特点等情况进行相应的防火设置。二、临时用房防火
要求临时
用房主要包括宿舍、办公用房等,此外
施工现场
还有诸如发电机房、变
配电房
、厨房操作间、锅炉房、可燃材料和易燃易爆危险品库房等用房。(一)...
临时
用电三级
配电
箱的标配
答:
三级
配电
箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《
施工现场临时
用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置
要求
说得很清楚。在这里简单说一下;一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路...
建筑工程一级
配电
箱
施工
场地如何设置
答:
电源由
施工现场
用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总
配电
箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。配电箱原理:配电箱是按电气接线
要求
将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在...
建筑
工地配电室的
门一定要向外开吗?
答:
建筑
工地配电室的
门一定要向外开,是为了安全,有危险时,人的本能反应是推门向外跑,不但是建筑工地,其他电气室也是这样。开门的方向都是从电压高的向电压低的方向开,或双向开。GB50054-2011《低压配电设计规范》4.3.2...“配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。”
<涓婁竴椤