11问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场配电室要求
施工现场配电房的要求
是什么?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
施工现场配电房的
具体
要求
是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项
。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、
经常保持配电房地面及设备外表无尘
。4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好...
现行国家标准《建筑工程
施工现场
供电安全规范》是什么
答:
防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm
。邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。门向外开,其高度与宽度便于设备出入。面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。容量在400KVA及...
施工现场配电房的
具体
要求
答:
施工现场配电房的具体要求如下:
1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、
配电室和控制室应能自然通风
,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
建筑
施工配电
箱设置
要求
有哪些?
答:
1.
施工现场的配电系统实行分级配电
,
应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备
。2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其...
施工现场
临时用电有哪些强制规定
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、
施工现场配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的
要求
。3、每个电气...
施工现场
临电——“三级
配电
”配置?
答:
配电
箱(柜)适用于
施工现场
及户外临时用电,应满足“三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱”配电及保护的使用
要求
。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用...
施工现场
对施工临时用电有哪些
要求
答:
要求
:1、
配电
系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配...
施工现场
的
配电
设置原则有哪些?
答:
1、 外接电源进线线路必须按照规范
要求
进行防护,防护措施应同时符合供电部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施。电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的停电标志牌。2、
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏,
配电室
...
施工现场
临时用电的四德
要求
是指
答:
1、首先外接电源进线线路必须按照标准
要求
进展防护,防护措施应同时符合供电部门要求。2、其次
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设平安防护屏障或网栅围栏,
配电室
不低于3米,配电柜上部距顶棚不小于0.5米。3、最后电源中性点直截了当接地的220、380v,低压电力系统,应采纳TN-S接零保护系统,并...