11问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场配电房基础
建筑
工地配电房基础
四边槽道预埋角铁有何作用,如何预埋件
答:
配电房
电缆沟预埋角铁是为了保护电缆沟棱角(一般上部有盖板)或与上部配电箱柜基座连接用的。结构浇砼时先设预埋件,一般间距600-1000mm,以后再焊接角钢。
安全文明
施工现场
总分电箱离地面要多少
答:
配电房
面积、高度需符合要求,配电柜正面距离为1.5米,背面距离0.8米,侧面距离1米,配电装置上端距天棚不小于0.5米,应有用电制度,配备干粉灭火器,门向外开,门上应有电房标记,电房内设置警示牌,配电柜前后应有绝缘板。电房窗应安装金属纱窗分电箱与末端电箱距离不大于30米,末端电箱与用电...
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
施工现场配电房
的具体要求如下:1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
施工现场配电房
的具体要求是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。 3、经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。 4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。 5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和...
施工现场配电房
的要求是什么?
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
工地配电房
,打接地离墙几米打?
答:
直接引一条PEN到低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。根据规范规定:
工地配电房
的接地线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
工地
临时
配电房
尺寸 买房子的注意事项
答:
配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。
施工现场配电房
到临时房距离要保持多少米,这个在施工现场用电规范中没有这么明确的规定条款。按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的...
施工现场
临时
配电房
怎么做
答:
【
配电房
的选址要求】正确选择配电房的搭建位置,要根据
施工现场
所处的地理位置和周围环境,配电房 的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。参考资料:百度文库 http://wenku.baidu.com/...
一级
配电
箱离地面高度
答:
1、一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地施工
用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一...
工地配电
箱等级如何区分?工地配电箱安装指导
答:
一、
工地配电
箱等级如何区分1、一级配电箱a、就是指的总配电箱。一般位于
配电房
控制施工现场全部供电的集中点,设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。b、总配电箱内的开关均应采用刀熔开关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房基础施工现场图
施工现场配电房接地电阻多少
施工现场配电房规范
施工现场临时配电房的具体要求
施工现场与变压器与配电房
施工现场一级配电房图
施工现场配电房标准化图集
配电房基础施工注意事项
配电房变压器基础施工