施工现场临时配电房的具体要求
施工现场配电房的要求
是什么?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
施工现场配电房的具体要求
答:
施工现场配电房的具体要求如下:
1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、
配电室和控制室应能自然通风
,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
施工现场配电房的具体要求
是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项
。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、
经常保持配电房地面及设备外表无尘
。4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好...
施工现场临时
用电布置三级
配电要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电
。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应...
施工现场临时配电房
怎么做
答:
【配电房的选址要求】正确选择配电房的搭建位置,
要根据施工现场所处的地理位置和周围环境,配电房 的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方
,
避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段
。配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。参考资料:百度文库 http://wenku.baidu.com/...
施工现场临时
用电的四德
要求
是指
答:
1、首先外接电源进线线路必须按照标准
要求
进展防护,防护措施应同时符合供电部门要求。2、其次
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设平安防护屏障或网栅围栏,
配电室
不低于3米,配电柜上部距顶棚不小于0.5米。3、最后电源中性点直截了当接地的220、380v,低压电力系统,应采纳TN-S接零保护系统,并...
施工现场临时
用电安全措施是什么
答:
q) 值班人员按规范
要求
定期对
配电室
低压柜进行检查清扫,发现问题及时汇报。r) 对
施工现场
所有配电箱,每周必须清扫一次。灰尘多、潮湿等场所,根据情况增加清扫次数,保证配电箱的清洁完整。s) 用电设备在安装使用前,必须先摇测绝缘电阻,合格后才能投入使用。t) 现场电工必须做好漏电保护开关的动作记录...
一般情况下
配电房的
设置
要求
哪些的?
答:
1、
配电房的
选址
要求
接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方;2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;因此配电房是否独立设置需要视
具体
情况而定:1、住宅小区供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划;2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据
现场
的实际情况,将...
施工现场的配电
设置原则有哪些?
答:
1、 外接电源进线线路必须按照规范
要求
进行防护,防护措施应同时符合供电部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施。电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的停电标志牌。2、
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏,
配电室
...
配电房
安全操作规程有哪些?
答:
1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。2、进入
配电房的
工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按
要求
进行登记。4、外来...