施耐德
sace emax2 E4.2n摔了还能用吗
答:
4.施耐德断路器维修常见故障维修处理过程,
检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等)
,用控制开关再重新合一次。断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。
施耐德
开关中 Io IR Isd 表示什么?
答:
Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时
跳闸
电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400 s ,1.5 ...
我们十千伏配电站出现出线柜接地
为什么
老是会把其它车间顶跳?我们是...
答:
第三节、变配电所低压主进跳闸事故处理 1.引起跳闸的原因:
1.1.主要和常见原因是低压母线侧发生相间或对地短路
,一般有以下几种情况引起: 1、连接螺丝松动,引起过热、磁火造成对地或相间弧光短路。 2、金属等导电物体或颗粒掉落造成直接对地或相间短路。 3、
断路器极限通断能力不够
,开关的极限通断能力达不到设计...
施耐德
直流
断路器
C65H-DC,接线图上下正负极相反,不对应,是什么原理...
答:
如金属回线转换
断路器
(MRTB),大地回线转换开关(GRTS)。 应用学科:电力;高压直流输电 载调压指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停...
10KV线路隔离开关处瞬时相间短路事故处理?
答:
第三节、变配电所低压主进跳闸事故处理 1.引起跳闸的原因:
1.1.主要和常见原因是低压母线侧发生相间或对地短路
,一般有以下几种情况引起: 1、连接螺丝松动,引起过热、磁火造成对地或相间弧光短路。 2、金属等导电物体或颗粒掉落造成直接对地或相间短路。 3、
断路器极限通断能力不够
,开关的极限通断能力达不到...
漏电保护器的发展过程、趋势是什么?未来的方向是什么?
答:
剩余电流继电器常和交流接触器或低压
断路器
组成剩余电流保护器,作为农村低压电网的总保护开关或分支保护开关使用。 2.2.3 移动式剩余电流保护器 移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成的电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器...
10KV电路停电,配电室高压真空
断路器
不
跳闸
?
答:
跳不跳是根据用户要求来设置的,一般设置失压保护,就是当一段进线停电,系统自动跳本段进线
断路器
,投母联,如果两段进线全部停电的话,两段进线断路器一般设置不
跳闸
,目的是为了来电之后系统自动恢复,不用手动去合进线,一般工业场合是这样设置的。 本回答由科学教育分类达人 张雪推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 ...
家庭装修配电,如照明灯\插座等分路全用带漏电保护模块有无必要,_百 ...
答:
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电
断路器
.第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏...
如何选择
断路器
答:
3、家用保护型
断路器
的选择。在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动
跳闸
,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。 在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护。在家庭中选择断路...
施耐德
直流
断路器
C65H-DC 1P直流
空气开关为什么
是上正下负呢?进线和...
答:
短路等故障危害。直流
断路器
DZ47-63Z/1P采用特殊的灭弧、可迅速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到很大的提高。直流断路器DZ47-63Z/1P特别针对电力工程直流系统中测保屏与分电屏之间出现的
越级跳闸
等事故,小型直流断路器DZ47-63Z/1P该系列有着优异的性能,能避免出现上述故障。