请问:消防喷淋系统
无高位水箱
或
稳压
系统,在末端试水阀处放水能否启动喷...
答:
能,末端放水是靠湿式报警阀组的两侧压力变化产生反馈信号来启动水泵,但是
无高位水箱
的
稳压
系统,整个管网压力在短时间内引起变化就会误启动水泵,频繁启动造成电机损坏,所以稳压系统不是提供压力的主要关键,是靠水泵打压(一般在稳压系统接入管网的的管上都会有个单向止回阀)...
...要设
稳压
装置?没有消防
水箱
,仅仅是供给室外
消火栓
灭火。
答:
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代
高位
消防
水箱
。6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用
稳压
泵稳压,且为室外
消火栓
设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求...
稳压
系统可代替消防
高位水箱
不
答:
理论上可以,但是你的
稳压
蓄水罐可同时调节12-18方的水吗?所以说你说的是不现实的!其实你的描述应该是常高压系统是否可不设
高位水箱
与稳压系统!答案是可以的!《建筑设计防火规范GB50016-2006》8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点
消火栓
和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置...
消防
稳压
泵的作用
答:
消防
稳压
泵的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位
消防
水箱的
系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按...
消防栓的
水压要求是否有规定?
答:
在临时高压给水系统中,最不利点
消火栓
的静水压力,为屋顶
高位
消防水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差,当高位消防
水箱的
最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力要求时,需要设置
稳压
装置,通常采用稳压泵。消火栓的种类:消火栓的种类有:室内
消防栓
;室外消火栓;旋转消火栓;地下消防栓;地...
建筑消防给水
稳压
系统?
答:
1 稳压泵配合
高位水箱稳压
方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大
的消火栓
给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式...
消防泵房消防泵在
高位水箱
没有水时能开启吗
答:
不能。没有
高位水箱
及
稳压
装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠
消火栓
按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。消防主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
关于消防系统
稳压
泵设定
答:
1、建筑设计防火规范中
消火栓
系统没有设置
稳压
系统要求。2、高层民用建筑设计防火规范第7.4.7.2条
高位
消防
水箱的
设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa...
国家规定
消火栓
系统消防管道内要保持的消防水压是多少?
答:
当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点
消火栓
静水压力不应低于0.15MPa;同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。消火栓系统一般都由主泵和备用泵组成。一般按钮启动后,先启动1#泵,1#泵启动失灵...
稳高压系统和临时高压系统的区别
答:
同样,稳高压消防给水系统应设置消防
稳压
罐,设局部稳压设施的临时高压消防给水系统才需设置消防稳压罐,且两者的功能和容积也不尽相同。5、控制要求 稳高压消防给水系统采用压力信号的方法控制消防泵的开启,它可以真实地反映系统运行的工况,而临时高压消防给水系统不一定由压力开关控制,在
消火栓
给水系统中它...