没有高位水箱没有稳压罐
如果建筑顶部无法设置
高位水箱
,有
没有
什么加压措施可以解决消防供水问 ...
答:
不设
高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个
稳压罐
加两台稳压泵来解决.
如果建筑顶部无法设置
高位水箱
,有
没有
什么加压措施可以解决消防供水问 ...
答:
国标 50084-2001 第10.3.2 不设
高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个
稳压罐
加两台稳压泵来解决.
没有高位水箱
使用低压加泵可以不
答:
不可以
。在消防安装中,高位水箱和稳压泵都是必要的组成部分。高位水箱可以提供一定的水压,以便在消防事故发生时快速供水。
水泵房稳压灌
具有稳压
作用,原理我也知道,
没有稳压
灌不行吗?
答:
水泵房稳压罐具有稳压作用,
没有稳压罐
不行,没有稳压罐,会造成水泵烧坏。水泵起停掉瞬间压力变化很大,会造成压力表剧烈波动,上下限的控制也就形同虚设,因为水压波动的能量需要靠稳压罐里的气囊的可压缩性进行缓冲压力的波动。没有稳压罐,由于消耗的频繁启动,会造成水泵烧坏。
...自灌式消防泵或者带
气压罐
的消防泵能代替
高位水箱
吗?
答:
如果
气压罐
的有效容积足够大,能满足10分钟消防用水量的要求,就可以代替消防
水箱
。不过这种可行性不大,因为高层建筑屋顶水箱一般不小于18m3,气压罐的有效容积要达到18m3,那它的容积会非常大。一般直径为1m的气压罐的有效容积只有几百升。你说的情况只能属于临时高压系统,高层建筑一般是不可以取消消防...
没有
设置
高位水箱
,只有泵时,喷淋系统的压力是怎么保证的? 就是怎么...
答:
喷淋的压力可以通过
稳压
泵保证。有火警时,喷头爆炸报警阀开启,水通过水力警铃报警。在报警阀上还有一个压力开关,发生火灾产生压力信号启动消防泵。差不多就是这样,有什么问题可以再提。
没有
消防
水箱
及
稳压
设备还需要安装流量开关吗?
答:
很高兴能回答您的问题 如果
没有水箱
和
稳压
泵的话,不需要安装流量开关。因为,水箱的压力变化很小,压力开关很难检测到。所以这里需要流量开关。但是,其他位置火灾初期流量还没动,但是压力发生了明显的变化,所以采用压力开关(报警阀和水泵出水总管的位置)。11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行...
消防泵房消防泵在
高位水箱没有
水时能开启吗
答:
不能。
没有高位水箱
及
稳压
装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。消防主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
变频供水可以不装膨胀罐吗
答:
没有
必要装膨胀罐(
稳压罐
),变频调速供水技术在90年代,己取代稳压罐供水技术(该技术是我国在80年代初由国外引进的先进技术,当时取代了楼顶的
高位水箱
)。变频调速供水的压力控制精确度10倍于稳压罐供水,而且节电在百分之10至20之间.。
湿式报警阀前面
没有稳压
泵和
水箱
怎么办?
答:
你好,感谢邀请。首先实时报警阀后面有喷头,所以实时报警阀系统,他里面是需要一定的经丫的,这个静压一般来自于消防
水箱
,如果靖雅打达不到的话。需要增设稳压泵。但是如果说
没有稳压
泵和水箱,怎么办?那这种情况。首先临时高压系统是不可能实现的。这是第一。第二。可以采用长高压。比如说
高位
消防水池...