11问答网
所有问题
当前搜索:
日立多联机
日立多联机
模块板炸裂原因
答:
1、过电流:
多联机
系统的电流大于模块板所能承受的上限,会导致模块板炸裂。2、短路:模块板内部出现短路,电流无法正常通过,会导致过热并最终炸裂。
日立多联机
可以多台并联使用吗
答:
可以。
日立多联机
通过油平衡管实现并联压缩机油量动态平衡,保证多台压缩机并联使用的可靠性。
日立多联机
压缩机顶部温度达到多少,压缩机才能能启动
答:
80℃。根据查询
日立
压缩机参数显示,日立压缩机曲轴箱80℃,环境温度43℃,5分钟后才能启动,可有效保护压缩机,所以
日立多联机
压缩机顶部温度达到80℃,压缩机才能能启动。压缩机,是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。
日立多联机
调试步骤
答:
1. 确认
多联机
的安装位置和数量,检查管道连接是否正确。2. 打开电源,确认多联机的显示屏是否正常显示。3. 进入设置模式,设置温度、风速、定时等参数,确认多联机的功能是否正常。4. 检查多联机的室内机和室外机之间的通信是否正常,确认多联机的通信功能是否正常。5. 检查多联机的制冷和制热功能...
日立多联机
调试步骤
答:
1. 确认
多联机
的型号和数量,以及每个室内机的位置和编号。2. 安装室内机和室外机,并连接管道和电源线。3. 打开电源,检查室内机和室外机的电源是否正常。4. 打开多联机的控制面板,设置语言、日期、时间等基本信息。5. 进入多联机的调试模式,按照提示进行设置,包括室内机的数量、编号、型号等...
日立
中央空调:制热卓越的冷暖两用专家
答:
日立
中央空调是一款技术领先 制热卓越的冷暖两用专家 它是海信与日立的完美结合 是青岛的变频
多联机
巨擘 产品卓越 连日本都为之倾倒 128293 市场份额持续飙升近年来 日立中央空调发展迅猛 市场份额持续飙升 与早期进入中国的大金中央空调相比 口碑更胜一筹 性能略强...
日立多联机
怎么在外机打开抽真空阀
答:
根据查询个人图书馆官网得知,
日立多联机
在外机打开抽真空阀方法如下:1、抽真空前,再次确认气、液管截止阀处在关闭状态。2、用充注导管把调节阀与真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上。3、检查真空度达到0.1MPa或以上,如真空度达不到,说明存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄露,应再抽2...
日立多联机
空调,装好调试时,不制冷,线控器上显示运转限制中,是什么问题...
答:
①超出制冷运转的范围了,一般空调制冷室外最低-5度,有的可能最低5度,10度等等,你确认一下空调型号RAS-???,室外温度多少度?(在外机7段码上点检Ta温度)②是不是其它内机正在开制热模式,导致模式冲突?③室外机首次上电需要12h之后才能运转 你再把情况描述清楚点,这样好解决问题,比如说什么...
日立多联机
出风量小
答:
可能是电压太低。也可能是外界温度太高;有可能是室内有热源,导致空调无法降温;可能是温控器调节的不当。可以从检测电压后去增加一个稳压器或者调整安装位置来解决。 1、用电压表检测一下空调的电压是否太低。电压一旦太低会导致电机的转速降低,这时候会导致出风量小。如果室内人员较多,而且门窗关闭不...
日立多联机
出现e09故障?
答:
空调不工作,不启动等解决 *** 1 连机线将室内风机霍尔反馈线或显示面板连接线缠绕后从电脑板上扯松或扯掉,插好插稳即可2 停用30分钟重启试试3 请。4、
日立多联机
,室内机当运行十分钟停机是什么故障提问可能是以下的问题,1,雪种加多了,造成压缩机超负荷,过电流过热保护,