11问答网
所有问题
当前搜索:
暖通排烟规范
暖通
设计_风口位置、单个
排烟
口的最大允许排烟量、风口风速
答:
在暖通设计中,风口的位置和排烟性能是至关重要的因素,
尤其是单个排烟口的最大允许排烟量以及风速的控制
。首先,我们要关注的是储烟仓的设计,根据《GB51251-2017 建筑防排烟系统技术标准》第4.6.9条,机械排烟储烟仓的厚度应至少达到500mm,且吊顶开孔率不超过25%。这个厚度不计入储烟仓的实际体积,确...
在做
暖通
设计时,对于自然
排烟
的设计,哪些场所是可以采用自然排烟的?各...
答:
详见《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006第90页及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005年版第36页。
暖通排烟
管最低安装高度离地面多少?
答:
根据《建筑给水排水及采暖通风工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)的规定,
暖通排烟管的最低安装高度应不低于2.2米
。
暖通
专业中,
规范
要求
排烟
机房和补风机房的距离不少于多少的?
答:
关于机房的距离没有直接的条文要求,
但要注意当室外排烟口和补风系统的进风口水平布置时,水平距离不宜小于10米,当竖向布置时,要排烟口在上方
,且高差不宜小于3米。所以布置机房时要考虑这方面的因素。
暖通
防烟分区 地下车库
排烟
量计算
答:
最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h是针对多个防烟分区合用一台排烟风机而言
,按最大两个防烟分区同时着火来简化计算为:最大的面积*60*2;若A,B,C三个防烟分区每个各设一台排烟风机,则很简单,分别将A,B,C三者*60或分别按换气次数为6*A*H、6*B*H‘、6*C*H。当车库高度为10m时...
请问
排烟
风井的墙一般是多厚的,有没有最小厚度要求,是由建筑专业定还是...
答:
回答:GB50016-2006《建筑设计防火
规范
》;9.1.5、条
规定
,
排烟
井道壁厚由GB50243《通风与空调过程施工质量验收规范》相关规定。
建筑消防
排烟
设计?
答:
笔者根据多年建筑
暖通
设计经验,依照
规范
,总结了高层建筑以及地下室车库防
排烟
设计的形式,针对设计中容出现的问题,加以分析,提出了自己的见解。随着经济的迅速发展,天津市区高层建筑已成为建筑中的主体,并伴随着大型化、多功能化的方向发展。据消防大队火灾统计数据表明,火灾中受烟害直接致死的约占80%...
暖通
空调专业常用
规范
标准有哪些
答:
暖通
专业分为通风、空调、采暖、锅炉、制冷、
排烟
等各个小专业,
规范
也细分,常用如下:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《公共建筑...
暖通
空调设计必备
规范
图集?
答:
一、采暖工程设计:又分室内、室外和热交换站;二、空调工程设计:主要分舒适性空调和洁净(工艺性)空调;三、通风防
排烟
工程设计;四、冷库设计。所需资料 一、设计
规范
标准;二、设计手册及其他资料;三、施工规范;四、图集;五、制图标准;六、产品样本。设计规范标准 1、《采暖通风与空气调节设计...
暖通
空调系统中防火阀的设置问题?
答:
暖通
设计中防火与
排烟
的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。从
规范
出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅
规定
的三种阀门:防火阀(FHF)、排烟防火阀(PFHF)、排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
暖通排烟加横担规范要求
防排烟风口风速怎么计算
建筑门窗通风面积计算规范
防排烟风管规范要求
消防排烟风管新规范
排烟设计风量和计算风量
排烟风管加固规范要求
消防排烟规范最新完整版2023
消防排烟风管支架间距规范要求