推荐答案 2011-04-21
关于机房的距离没有直接的条文要求,但要注意当室外排烟口和补风系统的进风口水平布置时,水平距离不宜小于10米,当竖向布置时,要排烟口在上方,且高差不宜小于3米。所以布置机房时要考虑这方面的因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P2qvSq4v2.html
其他回答
第1个回答 2011-04-19
机房没有间距要求,送排风口间的距离有要。
第2个回答 2011-04-10
设计规范中没有此类要求
相似回答
排烟
口
和补
风口
距离?
答:
如果是指室外,则可参见建筑设计防火规范9.4.7条:机械加压送风防烟系统和
排烟补风
系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平
距离不
宜小于10m。若指室内,则可参考全国民用建筑工程设计技术措施
暖通
空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层建筑...