11问答网
所有问题
当前搜索:
暗敷管线的规范
弱电
管线
能否穿阻燃塑料管?
答:
暗敷管线可采用金属管或阻燃塑料管,埋在不燃烧层内距抹灰层至少30mm厚
。明敷时必须穿金属管或金属桥架并在表面刷防火涂料。其他弱电系统暂无这类硬性规定。确保弱点传输正常使用:1、
强弱电线路需分开
布线电路改造时,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,...
预埋
管线规范
答:
1、明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、
暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础
,当穿过建筑物基础时,应加保护管保护;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。3、室外进户预埋管须采取可靠...
什么是导线明敷,
暗敷
答:
暗敷,
指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向
。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线,也可以利用吊顶或屋顶阴角线走...
电线
管线敷
设的标注符合
规范
么?
答:
暗敷
在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 注:电流互感器的符号是TA
sc电线导管连接施工
规范
如何要求
答:
2、暗敷在砼中的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的6倍
,暗敷在室外地下的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。3、管线插座管线应穿越地梁第一根主筋,防止根部被破坏。4、PVC管道插座敷设,
弧管部分最大距离不得小于15cm
,确保板面与梁面剪力最大不受管线影响。5、PVC管道插座敷设完成,...
请问消防管线及应急照明
管线暗敷的
时候选用镀锌钢管还是PVC阻燃管?他们...
答:
《民用建筑电气设计
规范
》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜
暗敷
在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。规范中提到“应”而不是必须,说明可以选择材质,但有一点地下室及人防场所必须要用金属管材...
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》大于多少的管不能
暗敷
在楼板内
答:
中没有涉及关于
管线暗敷
楼板内的规定内容。《民用建筑电气设计
规范
》(JGJ 16-2008) 、《住宅建筑电气设计规范J》 1193 -2011中有相关规范要求。参见《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 第8.1. 6条规定 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。
机电安装的电气
管线
施工重点?
答:
导管的连接应符合标准
规范
,敷设路线应尽量选择较短线路和避免转弯。当线路过长时要使用接线盒,当没有转角时应每间隔30米使用一个接线盒,当有一个转角时应在20米处使用接线盒,当有两个转角时应间隔15米使用接线盒,当有三个转角时则不应超过7米。
暗敷的
导管应做好固定工作,将管子用铁丝固定在...
人防工程中电气保护管
暗敷
设的保护层厚度是多少
答:
人防工程一般都是按照《爆炸和火灾危险场所电力装置设计
规范
》施工的,其
暗敷
电气保护管的保护层的厚度是根据房间或场所的性质不同也会有所不同的敷设方式。根据管路的长短其保护层也有所不同。一般室内墙体暗敷管保护层1.5m以下的35mm。1.5m-3m的50mm。3m-6m的70mm。6m以上的100mm。室外墙体暗敷...
有关弱电排管敷设的设计
规范
答:
金属管明
敷
时的固定点间距,以及和其它
管道
同侧敷设和交叉时的净距,均应符合施工
规范
及设计要求。
管线
线路较长时,宜适当加装接线盒,直线部分不超过30m,一个弯不超过20m,二个弯不超过15m,三个弯不超过 8m。金属管敷设完后,应对根数、管径、起始点进行检查,对遗漏者及不符合图纸和现行施工规范...