什么是导线明敷,暗敷

什么是导线明敷,暗敷。。。工程类。。

明敷,即指室内没有装饰顶棚板,线路沿墙和楼层顶表面敷设,或室内有装饰顶棚板,而线路沿墙身和顶棚板外表面敷设,能直接看到线路走向。

暗敷,指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向。

在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线,也可以利用吊顶或屋顶阴角线走管线。



扩展资料

电器线路敷设的基本形式

(1)聚氯乙烯难燃管(PVC管)布线

主要用于室内暗敷布线,具有重量轻、绝缘性能强、耐腐蚀、布线功效高、节约成本等优点,可做暗敷布线,也能直接明敷布线而不会影响美观。

PVC管敷设材料主要有:接线盒、管接头、有盖三通、管码、圆四通接线盒、圆三通接线盒、角弯、圆双通接线盒、PVC管、可挠管。

(2)聚氯乙烯难燃槽(PVC槽)布线

耐腐蚀、外观美观大方,适用于直接沿墙明敷布线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-26
  明敷布线

  即指室内没有装饰顶棚板,线路沿墙和楼层顶表面敷设,或室内有装饰顶棚板,而线路沿墙身和顶棚板外表面敷设,能直接看到线路走向的敷设方法,称明敷布线。

  暗敷布线

  指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向的称暗敷布线。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线。也可以利用吊顶或屋顶阴角线走管线。

  明暗混合布线

  其特点是,一部分线路可见走向,另一部分线路不可见走向的敷设方法。如在一些室内装饰工程中,其电气设计,在墙身部分采取暗敷布线,进入装饰吊顶层部分则为明敷布线了。

  其中常用的敷线方法有绝缘导线直接敷线、穿管布线、线槽布线:

  直接敷线

  绝缘导线直接敷线在敷设时应注意两点:一是在屋内直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不应大于6m㎡,布线的固定点间距不应大于300mm;二是在建筑屋顶棚内、墙内、柱内严禁采用绝缘导线直敷或明敷布线,必须采用金属管和金属线槽布线。

  穿管布线

  绝缘导线穿管敷设,则注意其电压等级不应低于交流750V。

  一是明敷于潮湿环境或直接埋于土内的金属管布线,应采用焊接钢 管。明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用管壁厚度不小于1.5mm的电线钢管或镀锌钢管。

  二是在有酸碱盐腐蚀介质的环境,应采用阻燃性塑料管腐蚀,但在 宜受机械损伤的场所不宜采用明敷。暗敷或埋地敷设时,引出地面的一段应采取防止机械损伤的措施;危险爆炸环境,应采用镀锌钢管;

  三是3根以上绝缘导线穿同一根管时,导线的总截面积(包括外护层)不应大于管内净面积的40%,2根导线穿同一根管时,管内径不应小于2根导线直径之和的1.35倍;
第2个回答  推荐于2017-10-07
导线指直径较小的输电线缆。简单的讲,明敷就是将导线直接或穿管,或用线槽敷设在墙体及顶板等表面,暗敷则是将导线穿管(有塑料、钢管的)在砌墙或浇注砼时暗设在墙、板内,一般只预埋管和接线盒,安装时再穿导线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-10-31
简单的说,从表面能看到线路是怎样走向的,就叫明敷。反之就叫暗敷。
第4个回答  2021-03-26
《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。规范中提到“应”而不是必须,说明可以选择材质,但有一点地下室及人防场所必须要用金属管材。