11问答网
所有问题
当前搜索:
构造边缘构件箍筋与剪力墙水平筋
剪力墙构造边缘构件与墙体水平筋
的问题?
答:
水平筋
在
构件
外侧,伸至对边柱主筋内侧,然后15D弯锚,和有
剪力墙
那侧的
箍筋
是平行的,
剪力墙水平筋
能代替约束
边缘构件
(暗柱)
箍筋
吗
答:
肯定是不能的。
剪力墙
的剪力由墙身承担,墙身的
水平筋
即抗剪钢筋。剪力墙的弯矩由
边缘构件
承担,边缘构件不承担剪力。所以边缘构件的
箍筋
仅提供侧向约束以形成混凝土的三向受力状态,是不考虑受力的,所以全都是构造配筋。
构造钢筋
能代替受力钢筋么?当然不能。而从施工节点详图来看,墙身的水平筋自身...
边缘构件
的
箍筋
是
剪力墙水平筋
,这种情况怎么处理
答:
1.约束
边缘构件
是
剪力墙
的加强部件,墙的水平分布筋及竖向分布筋是墙本身应该配置的钢筋,用自身的钢筋来加强。2.约束边缘构件的体积配箍率是规范的抗震构造要求,编制这种要求时就是这样的,是一种概念设计内容,工程人员有责任去理解、执行。
剪力墙水平
分布筋代替一端
边缘构件箍筋
,另一端不代替,要怎么设_百度知 ...
答:
剪力墙水平
分布筋代替一端
边缘构件箍筋
,另一端不代替,设置步骤如下:1、首先需要确认一端边缘构件处是否存在较大的剪力集中或者剪力分布不均的情况。如果存在这样的情况,建议在该端边缘构件处也设置水平分布筋,以增强该处的抗剪承载力。2、剪力墙的两端边缘构件的受力情况类似,可以考虑在两端都使用...
剪力墙
边缘构件(
构造边缘构件钢筋
、约束边缘构件钢筋)钢筋如何布置,非...
答:
1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时,
构造边缘构件箍筋
的无肢长度不应大于300mm,拉筋的
水平
间距不应大于纵向
钢筋
间距的2倍。其中箍筋的无肢长度即为边缘构件纵筋的间距。2、构造边缘构件和约束边缘构件应该也属于
剪力墙
的范围。其构造也得满足墙体的规定。2011《抗规》6.4.4条1款规定,
抗震墙
的...
高层建筑约束
边缘构件箍筋
,用
剪力墙水平
分布筋代替可以吗?
答:
这是绝对不可以的,
剪力墙
中的约束
边缘构件
也属于剪力墙中的一个组成部分,起到对墙的加强作用。所以也用所谓柱的编号。
剪力墙
内外侧
水平筋
伸入约束边缘柱、
构造边缘
柱的长度分别是多少?要...
答:
不需要弯钩。拓展:约束边缘柱:"边缘构件"位于
剪力墙
墙肢的两端。在
水平
地震力到来的时候,"边缘构件"(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。使用范围:当"高抗震等级"时,采用约束边缘构件;当"低抗震等级"时,采用
构造边缘构件
。具体的工程设计,哪个构件为"约束边缘构件",哪个构件为"...
采用
剪力墙水平钢筋
计入约束
边缘构件
体积配箍率,施工时暗柱
箍筋
怎样布置...
答:
施工时暗柱
箍筋
间距100照样不能少,不因为
剪力墙水平筋
而变,各是各。剪力墙水平筋间距200,计入了体积配箍率是符合设计规范的,但这与施工无关,只是钢筋密了施工稍困难。
关于
剪力墙水平
分布
筋与边缘构件构造
关系,下图哪个做法符合符合现场情 ...
答:
两种作法都基本正确,但是,两种说法都有毛病。左图说‘
水平
分布筋可与
边缘构件钢筋
同高绑扎’这做不到,因为它两个同处于一个竖向面,都是紧紧包围着竖向钢筋的,不可能重叠;右图说‘水平分布筋应与边缘构件钢筋错开绑扎’这也做不到一致,只要不重叠就行。
剪力墙
的
水平筋
进入
构造边缘
构造,图集要求1.2LAE搭接并错开500,要是直 ...
答:
答:
剪力墙
的
水平筋
进入构造边缘构造“
构造边缘构件
”。图集要求1.2LAE搭接并错开500,是适用于:转角墙(一)它是(外侧水平筋连续通过转弯),是上下相邻两排水平筋在转角“一侧”交错搭接。转角墙(二)是适用于:上下相邻两排水平筋在转角“两侧”交错搭接。转角墙(三)是适用于:(外侧...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么是墙肢示意图
剪力墙拉筋双向是什么意思
梁锚柱锚固长度不够怎么处理
独立墙肢是指什么
约束边缘构件
剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件
构造边缘构件墙体水平筋代替箍筋
剪力墙构造边缘构件箍筋加密
构造边缘构件箍筋不小于水平筋