剪力墙的水平筋进入构造边缘构造,图集要求1.2LAE搭接并错开500,要是直通过来效果怎么样

如题所述

  剪力墙的水平筋进入构造边缘构造,图集要求1.2LAE搭接并错开500,要是直通过来效果怎么样

  答:剪力墙的水平筋进入构造边缘构造“构造边缘构件”。图集要求1.2LAE搭接并错开500,是适用于:转角墙(一)它是(外侧水平筋连续通过转弯),是上下相邻两排水平筋在转角“一侧”交错搭接。

  转角墙(二)是适用于:上下相邻两排水平筋在转角“两侧”交错搭接。

  ‍转角墙(三)是适用于:(外侧水平筋在转角处搭接)。

  这是适用于三种不同情况的条件和施工的方法的构造要求。

  您说:要是直通过来效果怎么样?当然来效果更好。您又追问   那为什么图集要断开呢?钢筋不够长是个原因,最重要的是满足构造要求。方便施工(弯折成直角大了不方便有难度)。工地钢筋工不懂,且又贪施工方便,构造边缘构件转角处弯折15d的错误做法比比皆是。这倒应引起重视的。该三图在工地上,找钢筋翻样工来,给他们上课也弄勿懂!真急!他们就咬死到构造边缘构件转角处弯折15d。贪施工方便。真伤脑筋

 

 

追问

转角处根本不给做,练搭接都不做。然后这个图长度够用我想做通。

追答

追问 转角处根本不给做,练搭接都不做。然后这个图长度够用我想做通 答:您这图,不是您的问:“剪力墙的水平筋进入构造边缘构造”。是非您问部位的“剪力墙的水平筋交错搭接”的构造求。(沿高度每隔一根错开搭接)。因钢筋长度总有没有构件长度的时候。当出现这种情况时,施工必须要按图集要断开满足构造要求做。当然钢筋长度大于构件长度,不发生搭接要求,断它干啥?多此一举。看来还有一道题,也是您追问的。本人观点,以本题为准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-03
要是直通过来效果更好追问

那为什么图集要断开呢

追答

在可能钢筋不够长时采用