11问答网
所有问题
当前搜索:
柱子c40打成c30
柱
、剪力墙砼设计强度为
C40
,浇筑
成C30
的怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核,如果设计单位计算后认为
C30
可满足结构的安全性则可不采取其它措施,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
小高层框架
柱
砼强度
C40
浇筑为
C30
怎么办
答:
现场应该只是少量的柱没在意材料用错了吧,看现场施工到那一层了,如10层的建筑施工至5层以上其实没有问题。我们这边的小高层全为
C30
的。(可以先私下找个设计帮你核算下)如现场监理甲方没有发现,就是无人知晓,不用处理,实体检测时记得别抽到这个
柱子
就可以了。如果柱子就几根不是太多,自己心里又...
c40
混凝土
打成c30
怎么办,大约十方 错打在剪力墙里面了 打错的有五壁...
答:
多保养,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到
c3
5等级。允许偏差一个等级
框架结构框架
柱C40打成C30
怎么办?
答:
①不符合图纸要求,当然不能通过验收,验收不合格的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
厂房共3层第一层高7二三层6第一层
柱子c40
二三层
c30
结果打混泥土时一...
答:
先回弹看能不能达到强度,达不到再钻芯,钻芯如果都还达不到那就要请设计院根据钻芯强度 重新验算能否满足设计要求,不满足就要采取加固措施,加大或者增加
柱子
,打混凝土一定要有管理人员旁站,搞错了就麻烦大了
c40
立柱混凝土灌注了一部分
C30
混凝土在怎么办
答:
说实在的, 现场有时候出现这样的问题。你是商混 还是自拌混凝土。先弄清楚原因。商混的 弄错了可以索赔。自己的想办法解决。 一般
C30
配合比都有个安全系数的。 设计强度的1.15倍,也就是说你的C30 的 有可能能达到35 或者以上。 建议这部分标记。等强度28后钻心取样,看。谢谢!~
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,
c40打成c30
...
答:
没有按图纸要求混凝土等级施工的工程是不符合要求的工程,应按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定进行处理。根据题目情况,免不了应邀请设计人到现场了解,并研究处理方案。
...在7层有两个阳台
柱子
设计
C40
但检测后只有
C30
的强度。估计是将楼板...
答:
敲掉保护层,在纵筋四角包上角钢,再在角钢上加贴钢板,具体要通过计算,看够不够,然后再打上保护层。大约这样。
地下室里面独立柱是
C40
的,
打柱
的时候一根忘记打了,打板的时候用
C30
的...
答:
现在的办法只能做补强了,而且只能在结构
柱
的外侧包钢板,同时该方案还必须通过设计院核算。其实你在浇筑楼板前发现当时没有施工的话,可以先要一车
C40
的混凝土把剩余的柱给浇筑好了,再浇筑楼板都没有问题的哦。
混凝土标号可以从
C40
直接降到
C30
吗
答:
请设计单位进行修改设计,原来已浇筑的混凝土作为普通地基,再在上面重新做。当然标高上有点改动,看能否实现,要根据现场和设计图纸判断,如果不能,就只有凿除了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
9层的房子柱子c40打成c30
c50的柱子打成了c40怎么办
柱子c50打成c30
c40的柱子打了c30的混凝土
柱子c30误打成c25
墙柱c40打成c30会塌吗
柱子c40用c30打
c45的柱子拿c30打了
墙柱c40打成c35会塌吗