11问答网
所有问题
当前搜索:
柱子c50打成c30
房建剪力墙
柱
与梁交接处
C50
实际
C30
怎么处理?
答:
需要将c30的混凝土剃掉 然后进行重新浇筑
这个东西其实不是闹着玩的,要求比较高
...墙中的两个约束边缘端柱应该是
C50
的砼,
打成C30
了,共八根,碳纤维加固...
答:
北京市建设厅有规定的,剪力墙和柱都不能使用碳纤维布加固!因为碳纤维布只是单向受力的。不过可以使用粘钢加固!当然需要有原建筑结构设计出图才能施工
五层混凝土
柱子c50
误用
c30
有问题吗?一共十五层
答:
有问题,最好加固或者返工。_50为高强度中碳钢,冷变形塑性低、焊接性能、淬透性差,但无回火脆性,切削性能尚可。
C30
强度与淬透性比30号钢高,焊接性中等,冷变形、塑性中等、切削加工性好,一般在正火状态下使用,用于制造螺栓、螺母、杠杆及在高应力下工作的小型零件。
桥面工程设计
C50
的混凝土用
成C30
的,怎么办?要不要像领导反应情况?_百度...
答:
当然需要反应,并且应该通知设计单位进行计算,是否满足承载力,如不满足应该加固或者拆除返工。这个情况很严重的,如果交付以后因为偷工减料造成质量事故,就是施工方的责任,将会追究法律责任的,而且项目经理责任终身制,不管在哪都要受到处罚甚至担负刑事责任 ...
有一条C50的柱混凝土打成C30的了
答:
敲掉重来,加固都已经不行了。
2米短柱
C50柱子
浇筑
成C30
怎么解决
答:
强度明显达不到设计要求,
柱子
也不高,趁强度没上来赶紧砸掉重新施工。
墙
柱
c55
打成c30
会塌吗?
答:
我觉得这个应该是不会他的,因为现在很多的开发商在修建房屋的时候,使用的标准都是c30,所以说你们家的墙
柱
将C55
打成c30
的话也是不会坍塌的的
墙
柱
c55
打成c30
会塌吗?
答:
c55一般是地下室的墙
柱
混凝土标号了,
c30
是楼房标准层楼板标号,你这差了5个标号等级肯定是不行的,不采取措施是会塌的
柱
、剪力墙砼设计强度为C40,浇筑
成C30
的怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核,如果设计单位计算后认为
C30
可满足结构的安全性则可不采取其它措施,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
把
C50
的混凝土参入少量
C30
混凝土对混凝土的强度有何影响?
答:
根据掺入
C30
比例,
C50
混凝土的强度会逐步下降,具体数据应试验确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
9层的房子柱子c40打成c30
c50柱子打成c35怎么办
c50的柱子打成了c40怎么办
柱子c40打成c30
c45的柱子拿c30打了
c40的柱子打了c30的混凝土
墙柱c40打成c30会塌吗
c50的打成c30混凝土
打柱子用c30可以吗