11问答网
所有问题
当前搜索:
框架柱纵向钢筋的连接可采用
在
框架柱
中,
柱子的纵向
受力
钢筋
直径小于28毫米,在搭接时必须用压力焊...
答:
都可以。建议采用机械连接或焊接
。规范要求如下:1、 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接,机械连接或焊接.2、 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头. 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时不宜采用绑扎搭接接头。
框架
结构的
柱子纵向钢筋
如何搭接?
答:
KZ纵向钢筋下柱钢筋比上柱钢筋直径大时,下柱钢筋分批伸入上柱,可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接
。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第57页,图4;非抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第63页,图4。11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇...
抗震
框架柱
怎么接
钢筋
?
答:
1、先要明白的是,
抗震KZ柱纵向钢筋连接方式分为三种:绑扎连接、机械连接和焊接连接
。每种连接方式的连接区和非连接区区段有点区别,图集中分两部分说明,即:“从基础至梁底”、“梁面至梁底”。2、以绑扎连接为例,见图集03G101-1第36页,非连接区不能在基础至二层梁底这段高度的1/3内连接...
钢筋
(
柱
、梁)搭接用什么方法好
答:
有三种形式:搭接,焊接,机械连接
现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法,应符合下列规定:1)框架柱:一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层,宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;2)框支梁、框支柱:宜采用机...
浅谈高层建筑中
框架柱
、梁和填充墙的施工?
答:
1 框架柱钢筋 1.1 钢筋的捍接 对于多层和高层建筑来说,框架柱纵向钢筋连接,
通常要采用焊接方法来完成
。《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JCJ3-91)第5.2.14条对现浇框架柱纵向钢筋的接头提出了明确规定:“柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应在受力较小区域”,以相邻...
关于抗震
框架柱纵向
受力
钢筋
在基础锚固区
的连接
,是否可行?有何根据...
答:
答:抗震框架柱纵向受力钢筋在基础锚固区的连接,若采用机械连接,我认为是可行的。因您的问用了“连接”,“柱”(一般是纵向受压钢筋)。在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010:8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接焊接。
机械连接接头
及焊接接头的类型质应符合家现行标准的。混凝土结构中受力...
柱子钢筋
有几种
连接
方式
答:
对于
柱子钢筋
而言,一般有四种
连接
方式。1、电渣压力焊。就是指将钢筋垂直对接后用电渣压力焊机子将其稳固,后倒上焊渣就
可以
焊接,这种接法目前是建筑工地上最为普及的。2、机械连接。就是指用和钢筋直径相等的螺丝来连接的方式,这种方式主要是针对直径25钢筋以上的接法。3、焊接。就是通常说的压...
钢筋
(
柱
、梁)搭接用什么方法好?
答:
1、当受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32直径mm,不宜
采用
绑扎接头,宜采用焊接或机械连接。
钢筋连接
套筒机械连接 请点击输入图片描述 焊接连接 2、在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的
纵向
受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。3、当受拉
钢筋的
直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候...
按11G101-1图集必须
采用
机械
连接的钢筋
直径大小是多少
答:
框架柱纵向
受力
钢筋连接
头
采用
机械链接,柱相邻
纵向钢筋
应相互错开(≥35d),在同一截面内百分率不宜大于(50%)。11G101-1P57 抗震柱纵向受力连接构造钢筋,当上层
柱钢筋
比下层柱钢筋多时上层柱钢筋应该锚入下层(1.2Lae),锚入下层长度由楼板面位置向下开始计算。11G101-1P57 同一连接区段内纵向受...
框架柱钢筋采用
焊接,箍筋需要加密吗
答:
框架柱钢筋采用
焊接,箍筋不需要加密。这题确实没有明确直白的条文。只能从《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 细读其用词“搭接”两字,着重分析一下出来。在8.4.1 条中可理解为
钢筋的连接
,有三种形式:绑扎搭接、机械连接或焊接。而“搭接”两字只用于绑扎搭接;机械称连接,焊接就叫焊接...